安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1528|回复: 3

[逆变器认证] 变频器与不同电网的连接Y电容连接方式

[复制链接]
发表于 2012-8-7 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
今天看了一款西门子的变频器,其警示标签有如下标示:
+ V( y" ~- p1 i意思是说当变频器接到IT系统时,应该断开Y电容,否则会有危险,为什么呢?
# x/ i- H- X7 ^6 Y# A, {是否是只要与PE连接的Y电容都要断开(包括滤波板和开关电源的Y电容)?+ U/ i* c, z6 \; g
  
  m% J' j% I2 ~0 L! o% Y; [

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-8-8 10:28 | 显示全部楼层
哪一款变频器啊?
发表于 2012-8-8 17:16 | 显示全部楼层
IT系统中,所有相和地都是隔离的或一个点串联高阻抗接地。国内变频器一般都按TN,TT系统设计的,机器壳体和地都相通并直接接地的,在IT系统中这就会导致相与地直接形成回路,会对设备对造成严重损坏。整流前的Y肯定是要断开的,直流Y应该不需要。

点评

学习了!  发表于 2012-8-21 16:28

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
ok_hmh + 3 很专业的讲解

查看全部评分

发表于 2013-11-21 12:55 | 显示全部楼层
61800-5-1有IT-NET这个测试, 的确接上IT相对地短路后母线电压升高。但是母线电压升高,相地短路是不是跟缺相的情况一样?文波升高?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-27 08:37 , Processed in 0.087276 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表