[综合话题] 请教大神:250V保险丝应用在265V工作电压范围

[复制链接]
11#
发表于 2013-10-5 15:43 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
halphine 发表于 2013-10-5 15:26
) u9 U, E: p$ m+ i' y8 t我的意思如果工作电压处于265V状态,恰巧电路中某个元件比如电解电容损坏了,这时候就需要保险丝起作用。 ...
7 G; c4 Y% B7 C. g" T
IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%!也就是说能承受1.5倍数的额定电压。。。么么哒!
12#
 楼主| 发表于 2013-10-5 16:12 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 15:43 % v; K2 ]4 n& n  i" t9 P1 ~
IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%!也就是说能承受1.5倍数的额定电 ...

7 P# V' u- o& H. N8 @电解电容损坏击穿而短路,电流是很大的。所以保险丝一定要熔断,不断整个电流就不安全了。但是这时候工作电压若处于265V状态,超过保险丝的250V安全分断能力,就有可能有风险。。但是实际上,目前在90~265V工作电压范围的LED电源上使用最多的就是250Vac保险丝。
13#
发表于 2013-10-5 16:18 | 只看该作者
halphine 发表于 2013-10-5 16:12 ( x5 {( W* B' }# T/ ?) ~
电解电容损坏击穿而短路,电流是很大的。所以保险丝一定要熔断,不断整个电流就不安全了。但是这时候工作 ...

% W+ ^7 {6 j, A0 z' {- M1 A这就对啦
14#
发表于 2013-10-5 16:26 | 只看该作者
保险丝的额定电压是指它断开后能够承受的最大电压值。5 W6 F- J2 J# @4 c( ]
保险丝通电时两端所承受的电压大大小于其额定电压,因此额定电压对保险丝基本上无关紧要。
3 A$ g$ U+ k0 I我们在选择保险丝额定电压时只要等于或大于电路电压就可以了。。。么么哒0 e* i9 t, d# M* f6 a
15#
发表于 2013-10-5 16:47 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 15:42   Y! R; _( M6 [- H3 r+ Q' w
保险丝的安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。如果保险 ...

0 U/ g3 d7 j: D4 ^楼主的问题是:
+ e" ^9 ?! U' ~* v; j( S保险丝额定电压是250V, 能否保证在 265Vac 工作之家用照明电器当过载分断时不会造成危险?) c/ x/ O9 }# H  L
+ U7 }% j6 U2 e7 B9 Y# V5 \  Y
我的问题是:6 q8 K/ [9 O" w, t' ^  [
保险丝额定电压是250V, 是否代表上限工作电压就是 250V?' T( T! m1 q% _) t& V6 u
对保险丝规格不熟悉, 所以不能确定这一点!
; Y; C* }/ I8 Y7 n1 s
16#
发表于 2013-10-5 17:14 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-10-5 16:47 3 }2 Q1 M3 h# ~5 L" ~
楼主的问题是:5 L& |+ `5 y" V7 C$ e
保险丝额定电压是250V, 能否保证在 265Vac 工作之家用照明电器当过载分断时不会造成危险? ...
1 Z7 |& H- \- U
对这两个问题的回答都是肯定的
17#
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:00 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 17:14 ( F0 Q# P- O- j( o
对这两个问题的回答都是肯定的
0 ]4 L4 K- u2 \3 W2 j4 H
第一个问题,就是我要请教的问题。第二个问题,实际上是指保险丝的安全电压下限是250V,只要<250就没事,但是高了不好说。
18#
发表于 2013-10-7 15:59 | 只看该作者
额定电压高于250V就是个大麻烦,很多部件的额定值只有250V。为什么要踩过这条红线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2013-10-7 17:02 | 只看该作者
山炮 发表于 2013-10-7 15:59 ! a* K% m) Q6 z/ x- `, o+ C
额定电压高于250V就是个大麻烦,很多部件的额定值只有250V。为什么要踩过这条红线呢?
& c! ?  _; K# M4 E
估计楼主的意思是额定电压为 240V, 上限工作电压便有可能是 264V, 250V fuse 可否应付?
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2013-10-7 17:52 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-10-5 15:43
) }# Q) g8 m( n. VIEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%!也就是说能承受1.5倍数的额定电 ...

  I8 y5 t* ^  P2 @* ^7 w- M"最大不熔断电流是额定电流的150%!也就是说能承受1.5倍数的额定电压"
' [1 X' a* {9 O/ {* Q% p
1 L+ T- `& u4 E5 e: T4 D% D! s% j两者有关系吗?