楼主: corbin
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] Y电容有应用于II类器具么?

[复制链接]
11#
发表于 2013-5-14 10:41 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
corbin 发表于 2013-5-14 08:58 4 ^8 P% {$ C" M
我理解,Y电容一般接在L、N和地线之间。II类器具,没有地线,如果Y电容用作开关电源上,它一般接在什么位 ...

4 w, L3 v7 s8 i/ M8 x( W桥接,虚地和实地之间连接,一般在PCB的高频变压器旁边,如果是全隔离,用另个Y电容串联
12#
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:38 | 只看该作者
哦,多谢各位解答。
13#
发表于 2013-5-14 11:54 | 只看该作者
II类器具里Y电容实现的是功能接地,这里的地是零电位点,并不是真正的地线。
14#
发表于 2015-3-26 15:12 | 只看该作者
shinylee 发表于 2013-5-14 09:33 8 P( W1 u+ k0 E: Y0 t& W! I/ ]4 G) n
没有见过在II类器具上用的。至少目前常见的小家电没有见过用的

7 k) E  ^9 n' E3 KY电容主要是用来滤波,过EMC带碳刷电机的2类器具上都有Y电容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-3-26 17:24 | 只看该作者
充电器里面用得很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2015-3-26 18:34 | 只看该作者
Y电容可以做加强绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-4-3 13:04 | 只看该作者
hgf397556998 发表于 2013-5-14 10:23 8 @- |# b* P& G% s3 a
貌似跨接在初次级之间的,也有Y电容啊!
( v! D) b9 k9 O# e& r  g
请问此Y电容的用作是啥? 想了很久也不明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-4-3 13:41 | 只看该作者
电机上的那个小电容不是叫Y电容?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2015-4-3 14:05 | 只看该作者
作用是滤波,消除共模。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2015-4-3 14:22 | 只看该作者
在变压器附近的初次级跨接电容,用于抑制辐射的。
回复 支持 反对

使用道具 举报