发表于 2013-3-30 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 范佳怡 于 2013-4-16 16:24 编辑
9 w# r7 B. E, K6 k+ `' |0 c3 ]
; t2 }, c4 R1 m( U! M
; I: P0 Z) ]8 V( V( @8 ~有一次做EMC测试,质保部拿样来,开始做了一次没有并线的,测试结果是正常的,
8 H" y, G3 g! v
- \* W9 S/ I9 r: e
后来又做了一次,把荧光灯里面的线并起来了,测出来的结果不合格。想问下大家,这是为什么。。。
" z9 R, L8 x: r) n
9 i! N) ~$ f- ]5 r# u# |0 V- s: L: A9 j( J9 _3 D

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2013-4-16 14:28 | 只看该作者
EMC的测试,线也占重要部分的.
板凳
 楼主| 发表于 2013-4-16 14:59 | 只看该作者
13425124729 发表于 2013-4-16 14:28
9 P3 V" c$ |; u; g1 |. pEMC的测试,线也占重要部分的.

2 I% z) ], W( o& U! s# j# R; h想知道是什么原理啊。。为什么会这样呢。。。
地板
发表于 2013-4-16 15:53 | 只看该作者
本帖最后由 stey 于 2013-4-16 15:56 编辑
0 z$ H* s6 D0 Q: a3 _/ H6 b6 \- `4 t- b# K* Z* U! }" K
你这是测的是传导试验吧,高频线与低频线不要混在一起,驱动输出的线都是高频的,与市电低频AC线捆在一起就会出现你这种情况,高频干扰偶合到了低频线上,造成超标。不管是PCB LAYOUT还是布线上,一般高频与低频要严格分开。以免造成不必要的干扰,除非它的干扰很小能通过相关试验。
5 f$ {0 b( {. M3 F0 l
' r  G) e1 x! k  [* g# X! i4 J* q0 \解决方法:
4 P4 r% }; B( \0 z
6 k7 o4 [# H4 ^0 J1。不要捆在一起
  V9 A; ~4 D2 |& |2。若要捆一起,在电源进线端低频线加磁环,或用带屏蔽层的线,具体视试验结果而定。

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
fay + 3 赞就一个字!解答非常满意,谢谢大侠。

查看全部评分

5#
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:05 | 只看该作者
stey 发表于 2013-4-16 15:53
9 U0 e. v$ \, f: ^/ @你这是测的是传导试验吧,高频线与低频线不要混在一起,驱动输出的线都是高频的,与市电低频AC线捆在一起就 ...
' V3 k; l9 u. C: R6 b3 y: t/ u
谢谢你非常专业的解答和解决方案。。。
6#
 楼主| 发表于 2013-4-17 08:45 | 只看该作者
stey 发表于 2013-4-16 15:53
& ?3 \" p% c3 @% T# {+ ~* V你这是测的是传导试验吧,高频线与低频线不要混在一起,驱动输出的线都是高频的,与市电低频AC线捆在一起就 ...
: q* |  m0 }6 d5 n* x0 }! B
你好,想问下,哪根线是高频,哪根是低频的呢。。 帖子上面放了图片,麻烦您帮我看下。
7#
发表于 2013-4-17 10:46 | 只看该作者
本帖最后由 stey 于 2013-4-17 10:47 编辑 7 N  b% f# C  O1 F
范佳怡 发表于 2013-4-17 08:45
! f' v; M3 d% ?" M6 r( h9 y$ ^你好,想问下,哪根线是高频,哪根是低频的呢。。 帖子上面放了图片,麻烦您帮我看下。
! w/ }7 o# C, i

0 l/ ~9 j! A) u! r1 [接市电的线就是低频的50/60Hz,那根黑色的就是市电进线,通过连接器分别用白线接到了镇流器的输入端。另一端输出线就是高频的。看灯管你这应该是荧光灯,工作频率大概在40-60kHz之间。
8#
 楼主| 发表于 2013-4-17 11:08 | 只看该作者
stey 发表于 2013-4-17 10:46
- h* X1 g) |7 j) {+ e, z  _接市电的线就是低频的50/60Hz,那根黑色的就是市电进线,通过连接器分别用白线接到了镇流器的输入端。另 ...

4 }, c. R+ \) M3 |' s4 s0 Y是的,三防荧光灯。。。非常谢谢你的解答。