发表于 2012-4-18 09:15 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
,比如,目前LED灯具,模组这块是III灯具,但是driver输出是SELV的,但是driver的输入有接地," ]% ^* \8 v$ ^. N2 ~
III类灯具的金属外壳,有些制造厂是会把地接到driver和灯具外壳
22#
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:35 | 只看该作者
songbolove 发表于 2012-4-18 09:15 + D/ w3 d/ O" X  E" I
,比如,目前LED灯具,模组这块是III灯具,但是driver输出是SELV的,但是driver的输入有接地,- ]7 }& l3 M# r* F# K4 e  X
III类灯具的 ...

' V! g$ j2 ^" v# B+ y" o' i) U, @同意你的观点2 W7 ]8 C( y! m. p
确实有这样的结构,可能是为了EMC考虑的吧
23#
发表于 2012-4-19 11:24 | 只看该作者
songbolove 发表于 2012-4-18 09:15
+ j1 `7 Y7 q: w; i- I1 u5 k$ D,比如,目前LED灯具,模组这块是III灯具,但是driver输出是SELV的,但是driver的输入有接地,4 B- @- y8 p# _% F
III类灯具的 ...

. d! E5 G$ U$ {" S* q灯具是一类灯具/ s2 A* l; |" I9 |/ [2 p4 j* J8 G
模组是三类结构
; E8 |* L4 y) m8 d0 |. ^* ]一类灯具中的三类结构的外壳应该是可以接地的
24#
发表于 2012-4-19 11:38 | 只看该作者
在规定使用SELV的情况下,就不得接地,接了地就不再叫SELV而叫PELV。SELV与危险带电部分应要以双重绝缘或加强绝缘隔离,SELV与接地部件之间应以基本绝缘隔离。所以SELV能不能接地取决于标准是否规定该部分为SELV,如果规定为SELV就不得接地,如果没要求,可以接地,但接地后就不再叫SELV而叫PELV。

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jsspace + 6 赞一个!

查看全部评分

25#
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:47 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-4-19 11:38
7 H: ]) H+ w1 X& C* I8 o' Q在规定使用SELV的情况下,就不得接地,接了地就不再叫SELV而叫PELV。SELV与危险带电部分应要以双重绝缘或加 ...

6 A( ?5 ~' M- ]9 L1 P/ d+ B" t明白P哥的意思,这个在60335上已经有说明了,但是灯具似乎没有PELV这个说法。
26#
发表于 2012-4-19 16:09 | 只看该作者
xmwzx 发表于 2012-4-19 11:24 , W# i9 ?0 h) ?2 Q
灯具是一类灯具0 ?, m$ m$ F; S1 a8 x: l
模组是三类结构; }/ z3 r! p2 w
一类灯具中的三类结构的外壳应该是可以接地的

8 }) h2 e% U( |( Q# L+ M  I我也支持這論點,我們公司產品直接外購ECG,後端接模組,如此就是class I燈具但具備class III結構
" F1 Q9 o) j  H但是ECG部分綠滾黃線需接到外殼下地
27#
发表于 2012-4-19 17:46 | 只看该作者
个人认为不能接地
28#
发表于 2013-1-18 10:00 | 只看该作者
说的是接地还是接外壳呢,接地的话怎么样都不行,如果是SELV的话负极是可以接外壳的
29#
发表于 2013-1-18 10:17 | 只看该作者
请看GB 7000.1-2007第1.2.24条款,III灯具不应提供保护接地措施.
30#
发表于 2013-1-18 11:23 | 只看该作者
如果SELV1是功能性接地和保护接地是否有区别啊?