做能源之星时,有雷击浪涌的要求。。。做差模时,AC的LED不容易通过。请问保险丝能对浪涌起到保护作用吗?若只是保险丝断了灯具是不是就合格呢?测浪涌的电流是多少呢?怎么在ES里面没有说明?谢谢9 @5 g! G% y  z, \3 v- q( m( ?4 C
沙发
发表于 2012-9-26 15:57 | 只看该作者
ES标准对于这个没有要求,但是做ES之前要满足FCC和UL的要求。4 F0 f% b! `/ [2 M( P
浪涌测试,L/N之间的浪涌电压是1KV,L/G,N/G之间满足2000V浪涌电压
. T* X3 P- s* d$ s# @" V3 q如果FUSE工作,测试为不合格。
$ N  {  ^  R9 p: \8 l满足CLASS B,即可以出现暂时性故障,但是能自我恢复。
板凳
发表于 2012-9-26 17:29 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-9-26 15:57
1 T. |9 \( Y+ HES标准对于这个没有要求,但是做ES之前要满足FCC和UL的要求。
& }* H2 c) _8 E9 d4 ]: I) S7 {浪涌测试,L/N之间的浪涌电压是1KV,L/G,N/G ...

( A9 X& |$ R! C6 L3 M6 X1 R- JES 对固态照明灯的要求:镇流器和驱动能够承受2.5KV,100HZ满足ANSI C62.41的浪涌信号冲击7次;
4 ~' y  L. o7 |) h8 O. S/ l$ DFCC 没有浪涌测试;
( e6 n8 L2 S5 i& _EMC 中的EMS 含有浪涌测试:分自镇流灯(L-N 0.5kv,L-G 1KV
# }/ o9 V3 d, K9 ?% Z# ?和一般固态灯,一般固态灯需要分功率(小于25W,同自镇流灯;大于25w,L-N 1kv,L-G 2KV& E1 s& F1 K( E5 x! s
)
地板
发表于 2012-9-26 17:31 | 只看该作者
hzj101988 发表于 2012-9-26 17:29 & g7 e" T, a- M4 n$ G, X
ES 对固态照明灯的要求:镇流器和驱动能够承受2.5KV,100HZ满足ANSI C62.41的浪涌信号冲击7次;
& S/ E5 p) N3 L$ ]5 FFCC 没有 ...

  P" u. e2 F8 _- s# I应该你是对的  J! x" v0 t! Z% a' p" J: g
对于EMC了解得不多. z7 z% Q2 Y, z, i! `
误导LZ了
5#
发表于 2012-9-26 20:22 | 只看该作者
浪涌要满足B级的,保险丝坏了就接受了, Z! n9 r8 Z& T' Q
如果灯灭一会儿后又亮了就可以接受,具体参考IEC61000-4-5
6#
发表于 2012-9-26 20:36 | 只看该作者
Nezof 发表于 2012-9-26 20:22
, E/ H7 n+ k! m6 o2 K9 K/ A( l浪涌要满足B级的,保险丝坏了就接受了( H0 T3 H7 k. A% |  @: P" R
如果灯灭一会儿后又亮了就可以接受,具体参考IEC61000-4-5
5 b. e& U; A# ~; y1 B
看能源之星标准,和EMC中的浪涌不一样 的!
7#
发表于 2012-9-27 08:37 | 只看该作者
hzj101988 发表于 2012-9-26 17:29
8 u9 p' [: |0 F3 b* K2 }3 HES 对固态照明灯的要求:镇流器和驱动能够承受2.5KV,100HZ满足ANSI C62.41的浪涌信号冲击7次;
+ r0 ^3 i* n2 v/ [FCC 没有 ...

$ Q( b5 R& v( t你说的这个2.5KV应该是EFT测试(能源之星叫transient protection),而且频率应该是100KHZ,而不是100
8#
发表于 2012-9-27 08:37 | 只看该作者
hzj101988 发表于 2012-9-26 20:36 0 L" y% J/ H  h6 y" J* f
看能源之星标准,和EMC中的浪涌不一样 的!
. S: S3 H5 }: I  G' w9 U- C) O2 k
我查了能源之星的标准,里面没有浪涌测试。
9#
发表于 2012-9-27 10:12 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-9-27 08:37
; G% P" e: Y; p" A7 x: R我查了能源之星的标准,里面没有浪涌测试。

& G' j3 P  A- u) G7 |6 k* W4 }我看的是灯具 ,灯泡的没有看,见电气性能瞬态浪涌保护要求!
10#
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:12 | 只看该作者
hzj101988 发表于 2012-9-26 17:29
# \; t5 i, L7 [* QES 对固态照明灯的要求:镇流器和驱动能够承受2.5KV,100HZ满足ANSI C62.41的浪涌信号冲击7次;. V! ?5 P" B9 r
FCC 没有 ...
2 T+ E3 [! Y& k3 y
就是按这个要求测了,但是我不知道测了以后怎么样判断灯具是否符合要求,应该跟EMC的判断方式不一样,我测的结果是这样:共模可以通过,测差模的时候保险丝断了……。是否符合要求呢?谢谢...还有就是不知道ES有这项测试的朋友别误导人啊...Transient Protection: L* E0 H; h; \1 q/ K& K  Q8 D
Per ANSI C82.11b, paragraph 5.10.1 (100kHz Ring Wave, 2.5kV, both common mode and differential mode, 7 strikes),我是想知道怎么判断结果,谢谢