|
本帖最后由 kevinyang26 于 2012-7-4 22:34 编辑 0 e- x! l+ r& [, P/ c0 j2 { \% B
0 p2 C v& L$ ?, g这是一款安装在冰箱里面的LED灯,使用环境-35C to 43C,里面的驱动电源是经过UL认证的Class 2电源,照我的理解这个电源部份已经取得UL证书,里面的结构和部件是否不用再考量61347-1以及61347-2-13的要求的,TUV SUD进行了随机测试,不符合项"For EN 61347-2-13 (subclause I.11, table I.7), the distance through insulation (reinforced insulation) shall be 1.0mm (or 0.1mm if consist of 3 layers of insulation)",For end product standard EN 60335-1 (clause 29.3.1), the distance through insulation (reinforced insulation) shall be 2.0mm or consist of 3 layers of insulation就是说我们的输出线接触到了其中的散热片,需要满足1.0mm的加强绝缘,或者每一层0.1mm的三层绝缘.用最终产品的标准60335考量需要2.0mm的加强绝缘以及三层绝缘, 注:本身我们的输出线黑色和红色线各套有一层黑色和透明色的套管.详见图上红圈部位. $ D+ t" V3 F; F0 G# `; H- @
$ [+ _& q& P8 x) i2 m. \ t) p5 C
1 M; \6 i: x: {" S$ ?$ W
' X- c$ E2 ]7 A4 {
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规
x
|