发表于 2012-4-18 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,采用开关电源,初次级用高频变压器,有接Y1电容,输入宽范围交流电,输出53V直流,经过调光芯片调光。T8外壳为铝売。
0 ]: R1 x9 a- L
( Q: s) T+ a0 L  T此规格是否属于安全特低压范围?
$ w4 P; M- W+ f8 R' B" e3 O4 X  k; `; i$ ?
沙发
发表于 2012-4-18 11:52 | 只看该作者
从以下几个个方面来判断:
: P; w7 }! K- g% H+ _1)变压器的初次级是否满足加强或者双重绝缘?) |1 a, j& {4 r+ ~
2)最大输出的电压是否满足直流小于120V? 交流小于50V(EN61347-2-13)
, w: D0 b, T" Q5 y( F& M3)初次级跨接的电容为Y1或者两个同等参数的Y2(这个你的产品显然是满足的) , x2 W8 }1 E. l' c

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
茶馆 + 5 赞一个!

查看全部评分

板凳
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:59 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 11:52 , r$ w/ o: s# }' Y- w. d- E
从以下几个个方面来判断:4 z: ?" e$ T* |$ o8 }
1)变压器的初次级是否满足加强或者双重绝缘?$ L# a9 _7 {! d9 k/ r8 `: K+ H2 w
2)最大输出的电压是否满足直流 ...

! q5 `, k- C1 {/ O+ x  a后两点都满足了,就是第一点我不清楚,: ^; x/ n1 V% m- i
高频变压器初次级能过4000KV耐压测试就是。
地板
发表于 2012-4-18 14:02 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 13:59 ( x  r6 L( w! v" B+ A  i
后两点都满足了,就是第一点我不清楚,4 G& K$ }* {1 n1 Z/ f+ @1 A, G" g, e
高频变压器初次级能过4000KV耐压测试就是。
, r6 \- Z, b, e" K5 \: @6 v3 V
是否满足I: 耐压测试+爬电距离电气间隙
- L" B- y# {& c+ C所以你再测量一下爬电距离和电气间隙就可以了
5#
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:08 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 14:02
7 @( s& S& A* _# O是否满足I: 耐压测试+爬电距离电气间隙
% \( _1 L2 X8 U: {3 |/ J# h! {" x8 N所以你再测量一下爬电距离和电气间隙就可以了

6 K1 V& l- K7 U* C; P嗯,好的,谢了,爬电距离和电气间隙是符合的。
- J; _+ b& ?9 b1 j( O( [/ F1 I但是好像没发现有对T8 LED灯按SELV耐压标准测试的。。
6#
发表于 2012-4-18 14:21 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 14:08 + b- W, J1 o, j* u& ]
嗯,好的,谢了,爬电距离和电气间隙是符合的。& {0 v5 j( d0 s3 F
但是好像没发现有对T8 LED灯按SELV耐压标准测试的。。

1 w; C5 F6 ]/ r; c& U0 NSELV需要耐压测试的。6 L3 J/ a, z9 Y0 }. l( j
请参考60598.1, 输出&外壳--500V
7#
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:30 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 14:21 ' i" m' e/ z8 f7 Q+ [
SELV需要耐压测试的。3 s: S5 v8 i+ ], j6 Z7 f
请参考60598.1, 输出&外壳--500V

1 T& C9 @0 e) {# q; _嗯,明白,谢谢哈,我是说,一般都是看到按其它的绝缘标准来打的,多数是4U+2000V,很少见到用500V打的
8#
发表于 2012-4-18 15:48 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 15:30
9 e) U5 z# v6 V9 X, b嗯,明白,谢谢哈,我是说,一般都是看到按其它的绝缘标准来打的,多数是4U+2000V,很少见到用500V打的

6 [5 Q! p2 s# m5 {5 ?请注意我的回复,我是说输出对外壳打500V, 你说的2000+4U是输入对外壳
9#
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:44 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 15:48
& q6 |- i+ {5 @7 }请注意我的回复,我是说输出对外壳打500V, 你说的2000+4U是输入对外壳

  |+ E8 c( i4 V- i噢噢。不好意思。。看的不够仔细。
10#
发表于 2012-4-19 23:10 | 只看该作者
本菜鸟弱弱的问一句。
# e. H6 Q' a6 m9 ]8 Q是否如楼主所说的“初次级用高频变压器”就代表了隔离的意思?