引用第7楼KOKO于2008-01-09 18:15发表的 :
: h8 G, x. } Q: u- L! p7 L“接地螺絲不可用作其它用途”,此標准在那可以找到? 6 ~ z7 \( E: l+ A! W4 ]
接地有内部接地和连接外导线的接地。对于连接外导线的接地螺丝和连接其它导线的螺丝一样,有如下规定(GB4706.1):+ O6 F) \: ?0 |- }! h, i/ r
26.2 除了那些带有特殊制备软线的器具外,X型连接的器具和连接到固定布线的器具应提供通过螺钉、螺母或类似装置的手段来连接的接线端子,除非这种连接是通过钎焊来完成的。
4 y2 i# f( N# `% q$ E9 u螺钉和螺母不应用于固定任何其他元件,但如果内部导线的设置使得其在装配电源导线时不可能移位,则也可以用来夹紧内部导线。3 M) Z/ B2 Z" e: ~ \
5 I& z4 n3 o6 t5 T$ E) p
对于提供内部接地连续性的螺钉应该做更详细讨论。下面这段话(GB4706 .1):; [! s* `0 x5 l9 v, [
“28. 4 在器具的不同部件之间进行机械连接的螺钉和螺母,如果它们也进行电气连接,或提供接地连续性连接,则应可靠固定,防止松动”3 `4 k( s! d. \, M' p4 _% B" H
这似乎表明接地螺钉是可以共用的,不过有一定条件,这就是可靠固定,防止松动。- [$ }- y# _ Y
但是,也有认为,这只是表明起接地作用的螺钉可以同时有机械连接作用,一钉多用途;但并不是允许一钉连接多个不同的部件,特别是接地部件。这两个含义并不相同。6 J# A# N6 G) M0 q5 E. ]9 u
不过,尽管意见有所不同,毕竟在这种情况下没有接地螺钉不可作其它用途的规定。
% B2 l: U1 D& N) f
6 A8 W5 l' E& `, \# @ Z在实践中,还是仅可能为接地线单独连接。原因是当接地螺钉同时做它用时,特别是同时做一些易损件(如温控器)的固定时,维护或换件时,螺钉拆除时,地线连接有可能同时解除。而复原时,地线有可能被遗漏。这种情况有可能被有些工程师判接地“不是永久可靠”。这时,除非你的结构使得不接上地线,你拆下的部件就不能复原安装,或装上后出现明显缺陷。
: ? k7 X% Q0 B2 h6 w# v6 A6 Y6 z
8 s. V8 k1 P0 v% E1 H) Q实际上,标准中规定不可共用的螺钉还有用于软线固定装置的:5 g, k- h% K4 R; Q9 \
25. 16 对X型连接的软线固定装置,其结构和位置应使得:5 N$ d, }; o- Q3 W/ T# m0 I. V
....... I+ E {7 ?* c% Y' ~
— 在更换软线时必须要被松开的螺钉,不能用来固定其他元件。......
* Y, Z: `3 \" j: p0 H+ j! U' f0 f
以上均引用的GB4706.1(IEC60335),适用与家电产品。其它产品参照相关标准。 |
|