一个外壳为金属材料的设备,使用一个I类的电源适配器,适配器输出是SELV,且该设备内部电路均为SELV, 那么这个金属外壳是否需要接地?如果使用的是II类电源适配器,金属外壳是否需要接地?
4 x1 E0 T6 G& r. T+ ?& TP.S, 适配器是601-1认可品。
8 G8 b5 |" P9 @& y0 [7 W8 q' v% }9 a3 R6 I; u1 n

: k4 K9 [) l! V+ v; I4 G' F1 p2 Q! g. T2 {

4 Q( C$ c7 d7 m7 ?  ^2 ?; @

点评

这需要看具体情况,只要适配器输出和带电部件是通过加强绝缘隔离的,金属材料的设备都不需要接地的,否则需要接地  发表于 2015-3-3 11:59
沙发
发表于 2012-2-7 13:18 | 只看该作者
不需要接地
板凳
发表于 2012-2-7 13:25 | 只看该作者
No9 a/ o8 J) ?0 w6 ?6 b7 C

, U: h' W+ O4 x# u! f$ v, `接地只是一种电击防护的手段,并非目的。2 j5 s* V6 T1 v- P( o7 n7 o
& j2 j" |1 o* s0 u% E0 A. V
地板
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:30 | 只看该作者
楼上的意思是说,如果金属外壳与Live part之间满足加强绝缘或者双重绝缘,且外壳漏电流不超过限值要求,那么就可以不要求外壳做保护接地,是这样的么?
9 ^4 J) P! y$ y! F: {/ t/ E5 D5 s4 z" l7 ~2 D7 C
5#
发表于 2012-2-7 13:49 | 只看该作者
如果适配器不在那个低压金属设备内,就不需要接地,应为整个金属部件是通过SELV来提供防触电 保护的,反之亦然.
6#
发表于 2012-2-7 13:49 | 只看该作者
如果适配器不在那个低压金属设备内,就不需要接地,应为整个金属部件是通过SELV来提供防触电 保护的,反之亦然.
7#
发表于 2012-2-7 13:52 | 只看该作者
ye_lin86 发表于 2012-2-7 13:18 2 v; E8 [; i" U
不需要接地
; w+ c- k' a+ X' m# I
不需要接地
8#
发表于 2012-2-7 13:52 | 只看该作者
9#
 楼主| 发表于 2012-2-7 14:53 | 只看该作者
Melodymg 发表于 2012-2-7 13:49
1 t- T2 I  ?) _- v! s如果适配器不在那个低压金属设备内,就不需要接地,应为整个金属部件是通过SELV来提供防触电 保护的,反之亦 ...

$ X$ ^8 \8 g' x适配器在金属外壳内部,但适配器本身有塑料外壳,它只是安装在金属外壳里面。按您的意思,这样的话,金属外壳就需要接地了,有什么依据吗?6 H3 l0 u9 K; o* j5 j- g! D
谢谢
10#
发表于 2012-2-7 15:23 | 只看该作者
适配器在金属外壳内部,但适配器本身有塑料外壳,它只是安装在金属外壳里面。按您的意思,这样的话,金属外壳就需要接地了,有什么依据吗?$ I$ ]9 _$ E/ L& A4 i
谢谢

2 n2 ?: Y8 I7 [; n: ^! @4 G/ R只要里面适配器符合相关标准,做到加强绝缘,就不需要接地了.