6.变压器两端工作电压的测量7 G q$ X6 e' {4 u# ?" {
测试方法:
$ w4 H: s7 {5 m; ]9 |•测试电压:额定电压;, t+ v3 y+ [8 G% k; T; l
•测试频率:额定频率;
9 i2 Q1 P9 t6 a; o9 K1 |: }•测试负载:测试样品接上最大正常负载;
* f: ?- z, ]% R5 h% e7 n# f•电源的零线和保护地相接;(○1)2 r0 A: W. W% V% U# C) C4 j
•次级电路的功能地接到保护地;(○2)
6 o) n/ w9 \# p6 u5 d1 \2 Q5 W(以上○1○2很重要,就是将N、E及输出端的功能地(即输出端的负极)相连,这是为了保证在测试时,初级和次级之间的电位参考点相同)。) r+ E7 M, T8 }2 Q& o2 l: ?
•用示波器、高压差分探棒测量并记录变压器初级线圈各个引脚分别对次级线圈各个引脚的电压,包括有效值和峰值;3 `/ b# B& f+ Q. E
•示波器设置为直流耦合(DC coupling);0 N$ R6 h8 ^6 |, C/ e
•示波器的电源注意要跟电网电源隔离;; ~9 M" L$ _ C! W1 h. u& m
|