引用第11楼brent于2007-12-20 14:02发表的 :- L( Y) q1 m* l2 p: c
! ]! m/ W8 Z8 s! F2 J. g5 T
" y8 o8 J# Q, ?" |$ U4 f
用多少值來判定? , I- G; T6 U6 G9 d
这个问题是在高功率密度产品中经常遇到的问题,根据多年和认证工程师的沟通,目前我是这样处理的,. }8 E- |% d* B
85度是ambient是继电器的允许环境温度,class F是里面线圈的绝缘等级,
( B5 j8 c: v- e) N3 x如果是继电器单独做測試,可能是放在离继电器5mm的距离来測試环境温度,当继电器放在整机中的时候,这是很难办到的。这时只有測試继电器外壳的温度,如果可能请把线圈的温度一起測試。
& k- P5 a, ?/ X% G5 X4 U: {2 e% K/ P
如果測試结果外壳的温度小于85度,肯定没有任何问题,按照85度判断就可以!
1 x1 b9 D; S: w5 o6 }, n3 P/ h6 U$ x" D5 D& `. z/ n# _
如果測試结果表面的温度大于85度,这个时候要看继电器的认证測試报告,看一下外壳材料的温度限制是多少,同时还要判断线圈的温度有无超过classF,如果这两个都没有超过,应该判pass。如果超了就需要更换继电器,高温的继电器价格很贵的啦!
/ H2 m4 `5 f/ D
) N5 f! q% l9 {! d# K! BUL、TUV目前我都是这样操作的,当然认证工程师不同可能要求不同,说服认证工程师是一件很困难的事情! |
|