[电机驱动] 1000V高压通过两级基本绝缘变压器隔离,第二级变压器的爬电和电气间隙如何计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-21 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,标准参照EN61800-5-1及EN62109-1
2 m& x" U# ^! g- }7 z第一级变压器1000-24,这个按照正常的计算
9 w$ l8 u$ l  W3 v& w. [7 I# a. |* h8 l& e
第二级24-5V,这级变压器的爬电和电气间隙如何考虑?8 B: k2 q- {( w, x; W
. |( q- T9 S: x8 b* @  P% }
从标准上理解,这两级的变压器都要按高压那边的距离来做。
" B$ _" G# ^# z* Y: ?6 P  d
1 E1 G0 k8 X2 N) h$ p认证机构如何操作的?请教高手指点!
沙发
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:33 | 只看该作者
求指教!
板凳
发表于 2011-8-25 11:55 | 只看该作者
不是很理解楼主意思,不过第2级不用按照高压边来考虑,因为电压是经过隔离的安全电压,你这个变压器是不是用在开关电源那里的变压器?
地板
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:30 | 只看该作者
初级电路通过B+S方式隔离到次级,其中一个变压器是1000-24另外一个24-5V
( [; Q8 {/ D# @7 \4 ]; [- I
8 g2 T; O- o% U: @  Q9 X2 Q61800-5中有提到一句,用这种隔离方式就要两级都按照最高电压来计算
/ Y6 y- f3 H" b. L2 X2 m
6 U7 B" a. H' h实际操作有哪位知道?
5#
发表于 2011-8-25 12:49 | 只看该作者
主要是确定working voltage
6#
发表于 2011-8-25 13:30 | 只看该作者
引用第3楼yuirt于2011-08-25 12:30发表的  :  ~% g! h* r. a3 C; c
初级电路通过B+S方式隔离到次级,其中一个变压器是1000-24另外一个24-5V
2 I, X6 p4 L+ U2 |2 F8 O5 W
  `+ f3 V# A* h0 X61800-5中有提到一句,用这种隔离方式就要两级都按照最高电压来计算
, t! H! X1 Y4 k9 K- Y; t) \  F
5 x' d6 w3 S  U4 a实际操作有哪位知道?
我在61800-5没看到有这样说啊,可不可以把条款写上来,如果次级是多少电压就按照那个电压的爬电距离来算就可以了
7#
 楼主| 发表于 2011-10-18 17:34 | 只看该作者
引用第5楼11狼于2011-08-25 13:30发表的  :' z+ x5 y# j3 s% Q  \( ]/ @+ c
7 {+ [2 V" Z# |9 u+ u2 Z! X! {4 K  p9 H
我在61800-5没看到有这样说啊,可不可以把条款写上来,如果次级是多少电压就按照那个电压的爬电距离来算就可以了
1 z6 @7 x5 f5 c+ H5 u
标准18页tale 4注释,写的很清楚。
8#
发表于 2011-12-2 08:53 | 只看该作者
一个直接连接到电源干线上的电路内部的绝缘,如果是低压电路则应当按照过电压类别II的冲击电压进行设计,而如果是高电压电路则应当按照过电压类别III的冲击电压进行设计。
- N2 d! a5 u# D4 u- B那么假如该变压器用于380V电网上,系统电压为220V,24-5V应该按照过电压类别二来计算,由此确定冲击电压为2500V,对应的电气间隙为1.5mm。爬电距离不小于电气间隙,故最小爬电距离为1.5mm。
$ F9 ?5 f% L& V  w3 R  T) C( O至于初级,强电对弱电,过电压类别三,系统电压按照1000V来算,冲击电压8000V,电气间隙8.0mm。如果按照绝缘材料组别为IIIb来算,爬电距离为10mm。- q  a' O/ F) T0 W- b; G0 b: v
/ ^2 h$ G3 K( }
同求高手解决..