引用第0楼roy517于2007-11-09 13:19发表的 铁心到初级一定要满足基本绝缘吗? :6 a" A5 I" U9 {0 n" q. F
引用Barry的观点如下:8 K2 w# x! ~* u, q# |- r* W
2 c; o8 u0 m3 g# X2 U, T8 B5 n
Barry 2007-06-01 09:04+ _& M6 e) h" ^
铁心有三种处理方法:: e/ l0 z' o; w1 F
( O6 @+ n) T" h....... 问:铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离可否为附加绝缘?
; d; S9 \, S5 R' j答:不可以,因为附加绝缘不能单独存在。
5 s* m c: V% |, Q6 E0 n! h1 d2 [# p9 Z9 d; p) y- Y
问:铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离可否为附加绝缘?
) s- v, f$ s1 L2 Z6 u 如果可以,这个附加绝缘的距离是多少?怎么计算? . F( H) e" v4 F5 o0 b
答:可以。' _: y( ?. ~; ^; [; P. a
; J8 x1 m3 H, u7 H! L这个附加绝缘要根据额定电源电压、工作电压、材料级别、污染等级等来确定电气间隙和爬电距离。: ~: J" t+ X6 n% t) }
; F' p$ v# N$ Z 7 \" Q, o F, y$ Q' s3 [
如果是基本绝缘,是否也要按变压器两端测量的工作电压来算这个距离?而非统一的标准?4 s" h' c+ Z) y
我测量的工作电压有效值为322V,这样所要求的基本绝缘就为3.4mm) c& }- d1 q9 J6 C7 I" N
我的理解是正确,请大家讨论! 2 H# @8 p! D. A: R8 _5 H
答:对。基本绝缘的电气间隙和爬电距离也得根据工作电压。; w7 g4 ^# M7 K, |! }/ u
+ \- y3 _5 a6 [
光知道工作电压的有效值为322V还不够的,还得知道你的产品、产品的适用标准、额定电源电压、材料级别、污染等级等,才能确定所要求的基本绝缘的电气间隙和爬电距离。[/color=blue]5 Y6 l3 w5 u( u0 }
7 R7 _& f @ q. [; C8 P, C0 L
! N$ f( M6 Y b8 c* Q* z" {我之前的说法有点错误,可能是我习惯了,其实在要求上,除了附加绝缘要求至少0.4mm厚外,还真和基本绝缘的要求没有区别(仅针对IEC 60950-1)。
( n3 O$ M- C% }! k! J: F
: e) T3 Y4 ~4 }( G8 o1 W# O% c) K
4 y- {; \0 t7 W& H- f1 e改动如下:
/ u5 n Q( z1 ]$ Q3 s
9 u. }, [% A* m( G1 d铁心有三种处理方法:9 S8 w; ]' M- L0 J
) f- R' h4 [, y$ X" M1 t1、铁心做初极的一部分:' @9 `: ~( \3 d" t
铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离不做要求。
/ b/ u4 i+ F+ E# f2 T- v 铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离为加强绝缘或双倍绝缘。4 P, O6 V) Q" U
8 [0 y0 e( Y* p0 Q& g! w
2、铁心做次极的一部分:
* l/ Z- T; M- |8 J 铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离不做要求。
- T- D7 y) @8 i 铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离为加强绝缘或双倍绝缘。
: ?2 {$ B8 j6 o+ P8 I) z3 G" m6 `3 Z3 w
3、铁心做中间导体:5 |( C) h* s9 r' b9 c
铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离为基本绝缘。( Q8 b+ q3 K0 U/ }; Y
铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离为附加绝缘。 |
|