楼主: CENYAOKUN
打印 上一主题 下一主题

[质量管理体系] 求助耐压测试仪、泄漏仪、接地仪,电量测量,的运行检查规范!!

[复制链接]
11#
发表于 2011-7-26 22:52 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
GS审厂如何会有运行检查呢!应该是设备点检吧!!!
12#
发表于 2011-7-26 22:54 | 只看该作者
点检也要,运行检查也会查的吧
13#
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:55 | 只看该作者
就是设备点检
14#
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:57 | 只看该作者
我个程序文件上有运行检查作业指导书我理解说是(设备点检操作)
15#
发表于 2011-7-26 23:01 | 只看该作者
引用第4楼CENYAOKUN于2011-07-26 22:01发表的  :0 w7 g$ M; v% @9 ^8 ^8 q0 t! J3 Z
其实我现在只差泄漏电流测试仪与智能电量测量仪的运行检查规范
自已做个装置,人为制造一个漏电流,接个大电阻到地,形成一个漏电流,电流值为略高于报警值的一个整数,进行测量,电流显示:正确;报警指示:正确;如果要L/N转换,再加个电阻。注意仪器本身测量网络中包含了一个2k欧电阻。(忽悠成功!)
( W7 A8 T2 G/ R2 h6 B% z
( J1 D6 i2 S9 S( w智能电量测量仪应该是指测量电压电流功率耗电量吧,有点繁。用4位半数字电压表、大功率电阻和电机电容忽悠。电阻用于电流、功率,电容用于电流、功率因素检查。(继续忽悠!)
16#
发表于 2011-7-26 23:07 | 只看该作者
赶紧的晚上加班加点的参照说明书做
17#
 楼主| 发表于 2011-7-26 23:10 | 只看该作者
1.耐压功能检查:将高压开关调整到0V,用一条地线与火线短接的插头电源线插入测试台的插座上,启动高压,调整高压开关,慢慢增加电压,正常时应能发出报警并立即自动关闭高压输出。
/ l( d+ v) A4 y0 e' _2.接地电阻功能检查:用一根电源线插在测试台的插座上,电源线的接地线直接与测试台上的接地触点相连接,按下接地电阻测试按钮,将测试电流调整为25A,仪表应能显示较小的电阻值。拔下电源线的插头,仪器应能发出报警信号。 4 k: \8 J/ }3 X4 ^- J4 u4 [% p% r  k
3.泄漏电流功能检查:将电源电压调整为0V,将电源线的接地极直接与电源线的L极短接, 慢慢增加电压则L极泄漏应能发出报警信号;将电源线的接地极与电源线的N极短接,慢慢增加电压则N极泄漏应能发出报警信号。
3 e' B& F$ l+ k7 a4 t4.功率功能检查:取一个已知功率功能检查测试样品,接上电源,按下功率按钮,观察功率显示是否与已知值相符。
( n( N4 O" K  Y+ }* ~! c我真的不知上面那些行不行,4 u8 [, g) L+ |/ {9 g! ^/ {& ~
发给我TUV审厂说明,设备不能简单日地短接就可以,作为设备的点检
18#
发表于 2011-7-26 23:21 | 只看该作者
四周年大会上有讲师讲过,简单的短路不再被接受。
19#
发表于 2011-7-27 08:17 | 只看该作者
引用第17楼山炮于2011-07-26 23:21发表的  :
0 ~- f! I/ k1 Z: W四周年大会上有讲师讲过,简单的短路不再被接受。
同意。现在不是有卖高压电阻的吗?( G+ k# ^# m% |9 k( D* U9 }
耐压仪:在高压机输出端和输入端接入一个功率大于3W阻值为3兆欧电阻,电流设定为1mA,时间调到1分钟,将电压调到2850V-3000V时高压测试仪正常无报警音;再将电压调到3000V-3150V时高压测试仪应有报警音,符合此现象仪器方正常。
- {2 n$ x2 q. J9 Z2 v5 m" V. a$ q接地仪:将电流设定为10A,时间设定到6秒,在接地电阻仪两测试端接入一个功率大于10W阻值为100毫欧负载,按下测试按钮,电阻显示值在95-105毫欧之间,符合此现象仪器方正常。