安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2891|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[照明部件] LED灯具过CE的输出电压有没要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-10 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问一下各位,LED T8管如果想过CE认证,变压器次级端输出给LED的输出电压,有没要求不能超过多少呀?还是如果驱动有做开路保护,或加安规电容什么的。就没什么关系?
, X5 w9 w( Z/ D1 S
) V! B2 U# D" j7 L之前好像听一个认证的人说过输出电压不能超过50V,不知道是不是真的?
% f( `8 _  t% n' ~. i/ g0 g/ [0 Y. V; d, J. i5 R" o
现在看到市面上很多都是很多串的,比如22串,那就已经超过70伏了,请问是真的能通过CE认证的吗?* o) V( F) q* I" Z7 w: d3 \6 T

( I( \, I& |  w9 I1 d+ G另外,LED球泡的输出电压范围也是一样吗?还是认证的时候跟LED T8不是同一类的?0 Q7 I  E/ x& Y
2 p5 S2 |3 e7 b, C. J& h" C
先谢谢各位。
沙发
发表于 2011-5-10 11:17 | 只看该作者
首先LED目前还没承认日光管这种结构,! w) {* v% G, m# }) C6 e: @7 S6 _
第二LED灯管需要与灯具组合挂靠灯具标准操作CE认证。
1 s" _3 r- n5 e- I第三他所说的不超过50V只是让你只用测EMC一块,如果超过了需要测LVD一块。
% J" h2 y5 a6 D/ DLED灯具通过CE认证的很多。. j. N( o2 a- P) ^4 V
LED球泡灯是采用的擦边球方式操作的用的节能灯标准+驱动标准做的。
板凳
 楼主| 发表于 2011-5-10 11:32 | 只看该作者
谢谢楼上的这位大大啊,很热心。
. Q3 X; }% F. R4 A2 Q/ \: ~7 ]
% e2 _' M. M9 e! X
是不是就是可以理解为现在LED灯具,包括T8管和球泡等,基本都是可以拿到CE认证的,不过都是类似擦边球的方式,遵循传统节能灯管或节能球泡灯的标准,来符合认证规定的?现在LED灯具还是没有专门的检测标准出来吗?
  Z. Z9 G9 t& Z7 W3 @% R) `/ d$ K, v1 p: c& I8 [6 s
驱动电源出来的输出给LED灯的电压,只要安全防触电的其他方面做得好的话,是不是就不会有一个上限了?超过60V,甚至70V,80V,也能通过认证了?   
地板
发表于 2011-5-10 15:07 | 只看该作者
据说有单位使用非隔离的电源过了CE,但是我始终不知道是哪家。$ p2 z- R) r- [+ _' O5 ]
但是我都是用隔离型驱动电源过CE认证的,而且有很多家企业也是用隔离型驱动电源过了认证的T8灯管。有些用36V一下,有些用48V以下
5#
 楼主| 发表于 2011-5-11 11:16 | 只看该作者
引用第3楼nuthig于2011-05-10 15:07发表的  :7 n# r# z3 w' F: t# r% j( K, i1 k* s# N
据说有单位使用非隔离的电源过了CE,但是我始终不知道是哪家。7 g. {6 R) }- z# b( f2 V
但是我都是用隔离型驱动电源过CE认证的,而且有很多家企业也是用隔离型驱动电源过了认证的T8灯管。有些用36V一下,有些用48V以下

! r: n9 R  j5 d& V. g: F. s9 u. l0 V( x
是不是一般T8管能过认证,都是使用隔离型电源的,非隔离的肯定过不了认证吗?
6#
 楼主| 发表于 2011-5-12 16:12 | 只看该作者
再请问下,看到市面上有些LED灯,用模组形式,但是测到输出电压(LED两端)高达100V,这样子的灯能过认证吗?+ s, O; d6 M  h* @  Z. n
0 p( y2 ^8 ?$ \$ x! z& e$ L. x
谢谢。
7#
发表于 2011-5-12 16:57 | 只看该作者
首先我说下T8这种灯管,欧洲那边暂时没接受这种结构,因此没有擦边球可以单独出CE,除非和灯具一起做。0 V  n0 a/ X3 Z3 c
LED球泡灯刚好可以擦边节能灯60968因此可以接受。
9 e$ D" t$ ^# g5 c- F做认证跟电压没关系,电压高于了50V要做低电压指令,电压低于了50V那就不需要做低电压指令,只需要考量EMC一块就好。/ l. s8 D, L& l! b0 ^7 K! m# s