我也说说。
2 y3 m9 h$ ~8 X, \, n# f电作用于用,需要区别是交流还是直流,高压还是低压,作用时间等。
% @9 Z" m. [: Y一般认为,安全电压为交流36V,直流好像是60V吧,安全电流通常认为是10mA以下。8 ?+ V w: q" l" W
你说的12V电压,不管是交流还是直流,都不足以达到安全电压标准,通常可以认为安全,当然,这种作法不规范,不提倡。& n+ U# X1 H9 N9 m& U" c
另外,你说的高压测试时1500V好像没事,我有亲身经历,这里提醒你注意一个地方,高压测试的时候都会设电流保护,一般设10mA已经是比较高的,而且会设时候保护,一般是几秒钟。还有一件事情,不提倡作为,但存在。经验老的电工师傅在没有试电笔的情况下,要区别220V电压的火线与零线,有一种作法是拿左手的手背去试探,这里要强调,是左手,而且一定是手背(假如你用手心,电击导致手指不自觉的弯曲的话,会容易抓住电线,危险,另外,用左手是因为一旦有事,右手操作自救比较灵活。)说了这些,以下内容仅供参考。3 c, O" t9 { j# {6 v" }; Y2 k, e
. Y9 w7 ]% S& K1 Z* W- A" ]; B电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。 : e2 e7 [0 ?8 _
! j/ x. k5 I; K4 D人体对电流的反映: k$ E5 s8 {$ B4 {! b
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节). # l7 `* k( C% p, e1 R+ a3 R2 ~, W0 s
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
; u7 h" q9 r; Z: Z50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤. 3 G$ ^6 w, d# V3 H) m' Q
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.
' t2 E2 t0 z, d Y) @/ h) q" |2 U5 s/ S
根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。 |
|