[CE认证] 带电部件是如何定义的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-5-21 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
带电部件是如何定义的?两端的电势差为多大才视为带电部件?大家都知道人体也是带电体,只不过是很小很小,几乎可以忽略不计
沙发
发表于 2010-5-21 13:55 | 只看该作者
我想你的意思是说人体安全电压吧.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
板凳
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:12 | 只看该作者
引用第1楼wxy810626于2010-05-21 13:55发表的  :) ~. @7 i3 {: W" ?, C
我想你的意思是说人体安全电压吧.
谢谢你的参与,不是这个意思。我只是想知道带电部件的定义,因为Ⅰ类器具要求测试指不能碰到带电部件,但是有些产品的指示灯(如饮水机的指示灯)是可以碰到的,但指示灯两端的电压很低。
地板
发表于 2010-5-21 14:21 | 只看该作者
如果是IEC60335-1的话, 3.6.4也有对带电件定义的.* a; f9 Y  X: v
打算在正常使用时通电的导线或导电性部件,....
/ n2 M3 V0 j- ]这些都算带电件.
5#
发表于 2010-5-21 17:18 | 只看该作者
引用第2楼hmj347于2010-05-21 14:12发表的  :7 U+ \  }  a# B+ v. h

! A9 t$ s5 q: B- Z谢谢你的参与,不是这个意思。我只是想知道带电部件的定义,因为Ⅰ类器具要求测试指不能碰到带电部件,但是有些产品的指示灯(如饮水机的指示灯)是可以碰到的,但指示灯两端的电压很低。

) R* w6 V3 M; P* l6 X# m[b]EN 60335-1的定义是:, [6 G8 B0 E7 ^; C% {
3.6.4
3 o9 O' f% a+ Rlive part ; S- j# D- u9 m6 F/ G
conductor or conductive  part intended  to beenergized in  normaluse,  including a neutral
: y- e' D  t2 G4 T0 C5 q1 iconductor but, by convention, not a PEN conductor
4 v1 T* v0 J- U- o; F5 ZNOTE 1  Parts, accessible or not, complying with 8.1.4 are not considered to be live parts.
; @1 U& _- W6 m' ?& UNOTE 2 A PEN conductor  is a protective earthed neutral  conductor  combining the functions of both aprotective
1 |6 t- D) g7 N# Econductor and a neutral conductor.$ u: B4 Y8 N: C" E# O6 @% @
5 [. c2 a! s( i) r( x( r
具体考量是通过8.1.4去评估,即以下情况以外的都认为是LIVE part带电部件。
2 ~8 \4 @3 U! m1、通过安全特低电压(SELV)供电;4 v; V$ Q( `, h+ r
2、通过保护阻抗与带电部件隔开(即满足所谓的限流电路的要求LCC);
1 E4 M/ d! x0 ~3、通过有效的绝缘方式与其他带电部件隔离开。) N; u# \7 E1 m+ F$ C5 h

* t7 ]) m; @% P0 f  \4 c# J对于一般的家电产品,你只要跟着电路去一处一处分析基本上都不会遗漏掉带电部件。
* h" V+ \( m& J0 n2 a, I
+ H3 e" o- i0 ]: P具体到你所举例的指示灯的情况,即使是指示灯两端的电压很低,但是假如该指示灯不是通过上述的1(SELV)或者2(LCC)供电,那么应该判断为带电部件。
- |$ y% L: I: R! W: r
; w; V5 _6 _- J& o具体的一些定义还是对回相应的标准会比较准确,建议看看GB4706.1的宣贯教材,应该能帮助理解的[/
6#
发表于 2010-5-21 17:39 | 只看该作者
引用第2楼hmj347于2010-05-21 14:12发表的  :2 e* Q8 d/ I  `
1 @$ l$ V. A5 W4 j4 \: Q% X+ ]. E
谢谢你的参与,不是这个意思。我只是想知道带电部件的定义,因为Ⅰ类器具要求测试指不能碰到带电部件,但是有些产品的指示灯(如饮水机的指示灯)是可以碰到的,但指示灯两端的电压很低。

, ?$ F" t& A0 _" h0 x请认真看标准:如IEC60335-1  CLAUSE8.1.4 说到带电部件和可以不认为是带电部件的区别。