各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
62#
发表于 2007-9-9 10:26 | 只看该作者
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
63#
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 只看该作者
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :
' f: J! o7 S0 H" m) B4 n, s我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
( e1 z. B9 n8 M- V. q'
; R- r. E6 k$ D
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:! `! G) J. K: H2 a! Y" A4 o& L& c# {
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。8 w' E* ^6 y! M( p5 L  g$ w( b

/ Q& P! m# ]- T* |" n这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
64#
发表于 2007-9-10 10:08 | 只看该作者
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :) \6 S8 k, [- ^& m7 \3 [, @1 ]# S

, L8 I3 g& ]" m) j/ S. s; E  U3 g0 S' F- D8 e
我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

, x$ o0 A; V' ?8 _从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
65#
发表于 2007-9-11 10:35 | 只看该作者
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :( S$ w6 W& x, Z9 B; y' A

/ H; p# U4 X+ b$ L  p+ E, U
4 u  W; ^# A3 Z0 Q% b+ c这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
* f1 f" C6 Y, Q* z* N# f. w反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
2 u2 N  F: |& a. o' u; H( l" j
; s& ]* B% U6 {.......
     ; ~  G9 s" s, B4 q4 _, v
IT系统接地阻抗约为1000ohm.' h7 O1 U: _' O) {8 s5 ]
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
; i" `" O! D* m, O1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
1 ]7 y; d% M# }' y2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。$ n8 Q8 N' s, j$ E7 @: ~
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。  g0 z* ?) O0 G2 }! u4 _/ Y# i0 D
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
66#
发表于 2007-9-11 19:53 | 只看该作者
我就不懂了
67#
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 只看该作者
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
68#
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 只看该作者
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :
7 T& v( J6 `" [- Z( Z5 n8 \) ^
     ! p3 P$ @0 \) ~4 u+ _/ F
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
8 z4 }6 L1 ], g% O# z# D; l正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:! ?1 A! M( h5 d7 }# Y
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;  y. _! l7 D- t( S
.......
7 i) f+ O7 c7 P% L
最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,) K9 P. U: }- B
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。3 {: t% {0 S3 A3 h% |/ n% E
大家挺惊讶的吧,呵呵。
69#
发表于 2007-10-8 14:21 | 只看该作者
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
70#
发表于 2007-10-19 16:47 | 只看该作者
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?