引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :( S$ w6 W& x, Z9 B; y' A
/ H; p# U4 X+ b$ L p+ E, U
4 u W; ^# A3 Z0 Q% b+ c这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
* f1 f" C6 Y, Q* z* N# f. w反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
2 u2 N F: |& a. o' u; H( l" j
; s& ]* B% U6 {....... ; ~ G9 s" s, B4 q4 _, v
IT系统接地阻抗约为1000ohm.' h7 O1 U: _' O) {8 s5 ]
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
; i" `" O! D* m, O1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
1 ]7 y; d% M# }' y2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。$ n8 Q8 N' s, j$ E7 @: ~
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。 g0 z* ?) O0 G2 }! u4 _/ Y# i0 D
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|