日标VCT电线中对厚度通常是这样规定的:1 V( m# Z8 R# V+ e
2 J) o1 C9 R/ E
绝缘最小平均厚必须为构造表中値的90%以上,最薄点厚度必须为表中値的80%以上。
6 k. \" V" f4 d2 e# N护套最小平均厚必须为构造表中値的90%以上,最薄点厚度必须为表中値的85%以上。* X. U; R* _$ z) A% S
9 `4 t9 h# U5 X( f: K) a例 VCT 2×0.75 SQ 的绝缘标准厚为 0.8mm,护套标准厚为1.7mm9 h) p9 N6 A t: ]% C: g
绝缘最小平均厚即为 0.8*90%=0.72mm,最薄点厚度为0.8*90%=0.64mm,- t$ ~' e% S! m6 n$ W' g! r% d
护套最小平均厚即为 1.7*90%=1.53mm,最薄点厚度为1.7*85%=1.445mm,
4 y3 B ]0 E# Q/ D! |3 E9 [* Z
9 A% ^ l' D; k5 W5 A不同规格的标准厚不同,具体参照3312的规格表8 h3 Y6 K! R/ f" Y0 o
另外,日本对厚度的测试方法为 测5片10个值,5个最大5个最小然后取平均值.8 N) y! f* s8 w+ C; m/ k, _9 ]
) s! e9 T! b) x2 |' u$ [绞距为20倍以下右向. |