发表于 2007-7-26 16:22 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第70楼zihui于2007-07-26 16:22发表的  :8 k. e6 L+ _& c% q
作过载的时候,变压器初极和次级之间的桥接电容要断开吗?
9 d) R, H6 ?' X6 V9 E$ T; `# ?
不用。。。
72#
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:42 | 只看该作者
还有一点疑问,ADPTOR做变压器过载的时候,它是有给额定输入和输出电流的.我们负载最大,是把电流调到额定的输出电流.一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大.
0 x1 x& h0 G; d. k可是PLC只有输入电流啊,变压器之后的输出电流我不知道,我怎么判定变压器输出的电流最大?怎样才算最大负载?将负载的电阻调大,相应的输出电流不是减小吗?变压器前后的功率是不变的的啊?难道调节电阻,电源的输入电流会有变化吗?我看你安规设计手册中,将负载调到最大,是将电阻调到最大吗?1 N. _7 I$ i2 n. B7 N
9 M/ {; h( ?! y
又糊涂了
73#
发表于 2007-7-26 17:01 | 只看该作者
引用第72楼zihui于2007-07-26 16:42发表的  :
# F4 S! Z/ p/ o* y' }还有一点疑问,ADPTOR做变压器过载的时候,它是有给额定输入和输出电流的.我们负载最大,是把电流调到额定的输出电流.一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大.- W* ~1 R% y- o7 i1 W: g% o
可是PLC只有输入电流啊,变压器之后的输出电流我不知道,我怎么判定变压器输出的电流最大?怎样才算最大负载?将负载的电阻调大,相应的输出电流不是减小吗?变压器前后的功率是不变的的啊?难道调节电阻,电源的输入电流会有变化吗?我看你安规设计手册中,将负载调到最大,是将电阻调到最大吗?
/ c" h' @. v  K8 Q! w8 A; s$ B& v5 b2 J+ @4 m3 y: b/ z
又糊涂了

3 ~$ U( ~* ?4 [& R: t看了半天,没明白你在说什么!!!
- {/ z9 U, j4 a, `
4 N- Q: L# f. ]& b! p[s:5][s:5]* v. }0 J$ y' T

" }8 t  O) \; ]5 f  }4 Z- ~8 x7 R+ S5 _9 [; U: f9 M
“一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大”,这是什么意思?不懂。。。
& c+ m9 I3 H- `( m, G, Z! A# H: U& l4 n0 f: v! i

6 e6 Z# O) J7 k7 G“可是PLC只有输入电流啊”, PLC没有输出吗?
) U: Y# S# ]  r  f4 e9 @
. @# P  {$ B6 x" x- I) Y2 w, g* ~& n, C/ S0 L2 j( H) L+ X: G& Z
“难道调节电阻,电源的输入电流会有变化吗?”当然有变化,难道还有不变的电源吗?
- u" B1 A" f! |5 A! _% G$ |/ Z0 \/ E5 F
“将负载调到最大,是将电阻调到最大吗?” 电阻调小,负载还能变大呀。。。
74#
 楼主| 发表于 2007-7-26 17:11 | 只看该作者
"一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大”
$ R  g4 X' ?, p* c- M" k8 t- P) H* ?, ?( h9 H3 C
恩,可能我说的不明白.拿ADAPTOR说例子吧,假如ADAPTOR的输入是220Vac,0.5A,那么它的输出可能是12V,2A,比如给ADSL供电,ADSL只需要12V,1.8A: g; P3 }: G6 ~( p3 v

( a. Q9 ^7 X" @4 A3 @可是PLC只有输入电流啊”, PLC没有输出吗?
1 h' k2 E! N1 X! O( `1 g: X" _# {4 D& X$ j
PLC当然有输出,可是我不知道它的输出是多少,我是指厂家给定的值.
: G- q: _9 S9 K3 y, K5 b. k# \* U6 Q: H* \8 ?/ \% ]
调节变压器后面的负载,假如是可调电阻,电源输入电流会变化吗?应该变化不大吧.会受后面可调电阻的影响吗?
( T" B$ |3 Z. p+ F
! [4 |! D6 w! f7 h4 l" i4 [+ @你所指的最大负载,是指功率最大,是吗?
75#
发表于 2007-7-26 17:17 | 只看该作者
引用第74楼zihui于2007-07-26 17:11发表的  :
; B% W0 J' D6 v- p( Z# x"一般额定的输出电流比后面负载的输入电流大”
  x  _( m6 K4 k9 b. k
+ ^2 ]$ D  z( Y3 B恩,可能我说的不明白.拿ADAPTOR说例子吧,假如ADAPTOR的输入是220Vac,0.5A,那么它的输出可能是12V,2A,比如给ADSL供电,ADSL只需要12V,1.8A
' f0 Q3 R0 Y3 L6 [: c7 `: I& }
1 H' b6 K5 F$ K% y8 _. Z" ^可是PLC只有输入电流啊”, PLC没有输出吗?
; c0 b5 z8 E9 b" h4 L4 [/ f.......
/ G7 Q) V. l/ v/ w# t" A1 u/ T
看来要对你的产品有充分了解后才好回答你这个问题。。。! `. e, K$ b/ }' h4 c1 v/ j! h2 w) {

( W4 S* K2 _3 a- Q另外,提个建议,最好是不要省略定语,. _0 o7 g* C  F/ H5 U% c6 t

8 j' N; c* L6 l3 D0 \) O7 ?我刚才还以为你是说的PLC的输入和输出,看了你的下一贴后,才知道你说的是ADAPTOR的输出和PLC的输入。
76#
 楼主| 发表于 2007-7-27 09:04 | 只看该作者
变压器过载,后面是不是接一个可调电阻和一电容?电容是有规定的?
77#
发表于 2007-7-27 10:50 | 只看该作者
引用第76楼zihui于2007-07-27 09:04发表的  :. y$ N% C: e* S* w; Y; j
变压器过载,后面是不是接一个可调电阻和一电容?电容是有规定的?
' S) G' ^5 H# _' v
接一个可调电阻即可。。。
2 {# X( ?. J# }5 M3 ~! ~. O2 B6 v2 n! a2 A. N
测试产品的输出电压和效率时,才会加电容的。一般会加两颗,一颗为电解电容472, 一颗为瓷片电容104.
78#
发表于 2007-7-27 23:25 | 只看该作者
引用第10楼zihui于2007-07-21 15:47发表的  :
你的ADSL,应该属于TNV-3,需要和SELV之间保持基本绝缘,并对SELV,可测试指可接触部分打耐压和浪涌。并且,如果你的隔离变压器没有UL认证的话,需要做短路测试。另外,你的设备应该有防火外壳,这样比较好设计,否则需要进行电力线触碰试验,这个试验好像只有华为可以做内部测试,UL-CCIC都没有这个能力。我不知道UL台湾是否有这个能力,不过好像台湾ITE组对TNV电路基本上都是理解的一团遭,只有那个level 4的PDE 巨 NB(ian.chen)+ l) G% D4 X. @  ^; C
另外,你的ADSL的RJ11口要使用非金属外壳。还有你的电话线要不能使用普通电话线,要用那种比较粗的电话线,否则还要做一些测试,很麻烦的。
( L+ K  K  }! b& W当然,以上所有都是建立在你使用adapter供电的前提条件下。
79#
发表于 2007-7-27 23:30 | 只看该作者
引用第38楼zihui于2007-07-25 09:47发表的  :
" J8 U5 G  N" i/ w- o3 g接着问:
1 \2 c7 S. J) j% S* w: `
) M7 x: X$ {. p% ]$ o针对以上两种产品,温度测量该布哪些点呢?由什么判断?是靠近发热源的对吧?那二次电路的元件要考虑吗?一般考虑什么元件?
8 Y7 f8 @  P1 J* ^9 ^/ M: ^& [' M, u( b* L' L: d+ O  K3 q
做单一失效的话,只是考虑一次电路上的元件吗?哪些元件呢?对XDSL这样的产品,由ADAPTOR供电,那其电路是SELV电路,要考虑失效吗?假如要的话,我该考虑哪些元件呢??
呵呵,不知道你的PLC用的是谁的芯片,我以前上学的时候也作过PLC,用的是福星晓晨的芯片,靠,抗电磁干扰特差,旁边有个电钻在工作,数据就传的一团遭...没办法,谁让他们公司的芯片的中心频率做的和公网频率那么近呢...
80#
 楼主| 发表于 2007-7-28 09:33 | 只看该作者
[hide=0]
引用第78楼finzha于2007-07-27 23:25发表的  :
5 {+ ~9 P3 [5 ]" l3 `9 W0 ^
% K6 T6 S7 _0 s; ^) z4 ~: h; t你的ADSL,应该属于TNV-3,需要和SELV之间保持基本绝缘,并对SELV,可测试指可接触部分打耐压和浪涌。并且,如果你的隔离变压器没有UL认证的话,需要做短路测试。另外,你的设备应该有防火外壳,这样比较好设计,否则需要进行电力线触碰试验,这个试验好像只有华为可以做内部测试,UL-CCIC都没有这个能力。我不知道UL台湾是否有这个能力,不过好像台湾ITE组对TNV电路基本上都是理解的一团遭,只有那个level 4的PDE 巨 NB(ian.chen)0 f& `. d6 k3 Q1 z$ e
另外,你的ADSL的RJ11口要使用非金属外壳。还有你的电话线要不能使用普通电话线,要用那种比较粗的电话线,否则还要做一些测试,很麻烦的。) {# b" y  h# E  t
当然,以上所有都是建立在你使用adapter供电的前提条件下。

) u  I8 s% y8 _+ e8 B
/ X8 j& w* C7 H0 K/ J/ ~# i
: L/ C  f/ {4 G9 ]) e那PLC中的变压器(变压作用)是不是既要做短路又要做过载呢?