查看: 1568|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 家电产品中大地和热地之间的爬到距离

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-11 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 lhpgogo 于 2021-3-11 15:08 编辑 ' S; U* u$ F( ]4 h4 D

; ~3 F5 _0 k& O; ^; K# K  `有个230VAC 50HZ空气净化器产品,部分原理图如附件所示,有两个问题想请教各位前辈:
; o5 N# b+ X* f1 v3 N/ c) C①大地与整流桥后的直流地(热地),是否可以通过Y电容接在一起?大地是接金属外壳的
: E6 [. |& m( i/ ]4 h" Q8 m; A0 @②如果不能接在一起,那么大地和热地之间的爬电距离要大于2.5mm吗?
; Y) W2 E3 h4 Q$ G! T
; x" g' ~$ T/ ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2021-3-11 14:45 | 只看该作者
本帖最后由 okjun 于 2021-3-11 14:47 编辑 & d- X7 @+ p& }5 K

0 v; ?; f' Z/ ], c' u强电电路不能和地相连,除非用Y电容或空气放电管隔开。这是最基本的常识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-3-11 14:48 | 只看该作者
本帖最后由 lhpgogo 于 2021-3-11 15:05 编辑
6 E" }3 y5 f8 j5 N7 K3 U  N+ ~$ r
okjun 发表于 2021-3-11 14:45
( ~8 y, b2 K- I9 q8 R强电电路不能和地相连,这是最基本的常识。
不好意思,是大地和热地通过Y1 2.2nF电容连接,不知道安规是否允许这样接?
* F( }4 j+ h, F- A  E" U9 n

点评

可以。Y电容的两个引脚下面的布线仍然要满足爬电距离要求。  详情 回复 发表于 2021-3-11 15:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-3-11 15:05 | 只看该作者
可以考虑用Y电容。* y" l* r7 H; S# _0 p
爬电距离要看污染等极,II级2.5mm以上,III级4.0mm以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2021-3-11 15:07 | 只看该作者
okjun 发表于 2021-3-11 15:059 H( E9 z& V; t/ g$ s
可以考虑用Y电容。
, J. g* i' V) K1 f, ?- C: i+ B爬电距离要看污染等极,II级2.5mm以上,III级4.0mm以上。

2 B( _. f- c$ [$ R9 C  T/ G明白,现在是考虑用Y1电容连接大地与热地,谢谢前辈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-3-11 15:09 | 只看该作者
lhpgogo 发表于 2021-3-11 14:48
- L: V& V- u% r0 w+ t# u不好意思,是大地和热地通过Y1 2.2nF电容连接,不知道安规是否允许这样接?
) ~7 \- j: |* u- w
可以。Y电容的两个引脚下面的布线仍然要满足爬电距离要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2021-3-11 15:11 | 只看该作者
okjun 发表于 2021-3-11 15:09/ a6 u3 t( {3 u! t
可以。Y电容的两个引脚下面的布线仍然要满足爬电距离要求。
; w: d- I* U; A) Q
好的,明白,非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-3-15 08:24 | 只看该作者
注意22.42条款的要求,初级与次级之间应该用两个Y电容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2021-3-18 12:37 | 只看该作者
感觉接地符用错了,应按GB/T 4728.2的规定使用。接地保护用“S00200”或“S00202”图形符号,等电位联接用“S01409”或“S01410”图形符号。

点评

1、没有错电路图中的保护接地符号,是错的。2、另外,L、N极通过“电阻、电容“连接到保护接地后,此接地点不当时保护接地,同时也是功能接地。符号也是不对的。  详情 回复 发表于 2021-3-22 08:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2021-3-18 12:41 | 只看该作者
本帖最后由 taihushui 于 2021-3-18 13:03 编辑
1 v% i7 P9 l5 K9 b7 t, ]; I* w; i, |6 V2 H+ E6 X9 E7 U) e( j
好久不来,图片不会发了。

本帖子中包含更多资源