[IT类产品] 问下大家EFT和SURGE的测试组合?正确的有哪些?

[复制链接]
11#
发表于 2008-9-11 08:31 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼nicholas916于2008-09-10 21:20发表的  :
  f7 r& I& x5 C* }, k' XEFT信号线不就是全夹在容性耦合钳里面一起测嘛,管它线对线还是线对地呢
说得似乎有道理,但还是线对线。没有线对地。根本不存在有地。
12#
 楼主| 发表于 2008-9-11 09:21 | 只看该作者
对对,EFT信号线测试无所谓线线/地,但是根据原理是线-地共摸的。
: z/ E4 r: A! r! `: y- K4 g, j4 u; @6 O* P+ s
那SURGE呢4 G: V) Y+ D% M! J- o8 I  O4 f

: x5 e9 P1 O. K: ^+ V! H3 ^信号线:测”线-地“ 。。线-线不知道还需要测试不?有的没测试!
1 d* ^# H& Q' `8 ]因为好多试验室做法不一样。。。
' g& J! q; ^: Z! m: e, [$ o8 \0 T" |) L
这点需要权威解释下
13#
发表于 2008-9-11 09:33 | 只看该作者
权威解释你可以去权威实验室问啊。或者看标准,标准就是权威。不要把问题拖太久,对你不好。
14#
发表于 2008-9-11 11:21 | 只看该作者
Surge测信号线的话也要根据标准来吧,EN55022上面只要求测线对地.5 l" T/ ]/ b0 [; {7 [3 @8 m; e
但是单项测试EN61000-4-5上面Figure 11-Figure 14有提到线对线,线对地都要测
15#
发表于 2008-9-11 11:24 | 只看该作者
引用第14楼nicholas916于2008-09-11 11:21发表的  :
6 X6 I0 r/ Y1 g8 O& S6 e( aSurge测信号线的话也要根据标准来吧,EN55022上面只要求测线对地.
& K4 k  H+ ^# n. n但是单项测试EN61000-4-5上面Figure 11-Figure 14有提到线对线,线对地都要测
EN55022?????????
16#
发表于 2008-9-11 11:37 | 只看该作者
是24,我错了
17#
发表于 2008-9-18 17:32 | 只看该作者
我們的作法
/ r0 i  H- k3 n9 {) ASURGE:; H- R8 p, w0 H2 e/ E% k8 ?
电源线:测线对线(L-N)和线对地(L-PE,N-PE)   Figure 6 ~ 9: h" Z- e0 O9 {! ]
unshielded 信号线:测线对线  Figure 10 ~ 12& I: B# p8 Y6 s2 u9 h
shielded 信号线:测 Shielded    Figure 13 & 141 K" B9 J4 @2 z( w/ K. {

0 A/ n" F; ?  R- ?EFT:1995  Figure 8( D3 `! X2 |, ?3 _8 ^
电源线:线对地(L -PE,N - PE)
  M4 M, @/ X! ^" ~: P# H信号线:使用 clamp
) d* q9 B1 h# x* X& q! ]  O* N0 c/ L8 z8 U% S
EFT: 2004 Figure 4
  D' o6 [( d" ?6 Z电源线:线对地(L N - PE)
3 W4 _4 D+ q/ j$ q信号线:使用 clamp
18#
发表于 2008-9-22 19:04 | 只看该作者
看完狂晕一番。。。   [s:87]  [s:87]
19#
发表于 2008-9-22 22:08 | 只看该作者
简单的一个问题怎么搞这么久。标准上明明白白写的清楚着。
20#
发表于 2008-10-23 10:32 | 只看该作者
电源端EFT/B试验项目
. Q7 G( ~: g( t$ u) d! h, O交流端
: |* K  t$ c1 X. E4 c" {- dL对PE、N对PE、PE对PE、L&N对PE、L&E对PE、N&PE对PE、L&N&PE对PE几种组合。$ M0 P4 K, W. o( n% C) P$ ]
直流端
. Z- c0 S, f: `9 W4 I. S-48对PE、PE对PE、BGND对PE、-48&BGND对PE、-48&PE对PE、BGND&PE对PE、-48&BGND&PE对PE
9 l- q6 o8 K9 @+ V. L; w& iEFT/B均为共模试验。2 M) R7 c8 l; X1 M7 }
浪涌试验(Surge)用来模拟自然雷击或者电网中接入大容性负载时所产生的脉冲对设备的影响。包含电源端和信号端测试。
% @; @* j2 N+ [1 F1 O5 ^& U电源端测试
' n4 {# m8 M& G  s. K包括L和N线间、L对保护地、N线对保护地、L&N对保护地,其中第一种属于差模干扰,后三种为共模干扰。+ T7 u  ?$ D! \8 {% W
信号端测试
3 f6 N% x, W9 v( u: {如果是屏蔽线,干扰加在屏蔽层上,如果是地线,干扰加在信号线上,例如对用户线,直接加在AB线上。

点评

學習了,非常詳細  发表于 2012-6-1 15:02

评分

参与人数 1安规威望 0 收起 理由
0 1:46207

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-6-14 09:29 , Processed in 0.137716 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表