11#
发表于 2019-10-15 15:28 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
概况一下楼上各位的意见:电源线必须用黄绿线,箱内线可以打接地符号区分接线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2019-10-17 22:21 | 只看该作者
为什么这么多人只关注Cl23.7而忽略了Cl25.10? 其实标准已经有非常明确的规定:
5 [9 u7 w! O, K8 H23章是内部线的章节,明确说明了黄绿线只能用于接地,也就是说无论是I,II,III类器具,内部线都不能是黄绿色。8 ?. Y2 w9 t6 ?" w9 K; F
25章则是电源连接和外部引线,25.10充分地说明了I类器的电源线必须是黄绿色的。
* k, q- g, d4 t+ X8 t
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2019-10-18 08:28 | 只看该作者
zerosang 发表于 2019-10-12 15:54/ ?+ C; z  |4 u2 K
内销的,GB4706.1中23.7中说的是黄绿线只能用作接地线,按照标准理解的话接地线可以用别的颜色的线
- z4 y1 i3 v3 ?! P3 C, K8 U
shall 应 指满足本规范必须遵从的强制性要求. c  Q% o- p+ o) r
should 应该 指在多个可能性当中,认为特别合适,但不排斥其它的可能性.或是优选一套措施,但不是要求.或是
! h1 G" n  |+ U, |( U在否定证据当中不赞成某个措施但也不禁止& B/ c% e8 w( Q1 Z
建议看一下:
; T  L, l1 j; G* t# ahttp://bbs.angui.org/forum.php?m ... ghlight=shall%2Bmay& a3 o; f5 B" Z0 e5 A  ^. r) s
如果可以用别的颜色作为地线,那么,不排除让写标准的人承认,“棕、蓝”都可以用来作地线! o4 z6 n  v& V0 V

# h3 V. z9 I5 y& E) ^single-core cable: no preferred colour scheme;) i3 ?0 q' C6 C$ T' `+ R
two-core cable: no preferred colour scheme;4 ]' L/ S+ x: P! U' s- C
three-core cable: either green-and-yellow, blue, brown,
; A: F/ o: d: u3 R* Vor brown, black, grey
( V: |$ i. `. B+ Q4 Nfour-core cable: either green-and-yellow, brown, black, grey," Z) ^' a' y" \: p# ~3 u, Z% _
or blue, brown, black, grey+ ^" ~, ?/ b" R
five-core cable: either green-and-yellow, blue, brown, black, grey,
- z: L: ^' A% x0 Bor blue, brown, black, grey, black.  D$ _' i, i( N* l
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2019-10-19 14:00 | 只看该作者
某些国家的电源中的地线不一定是黄绿的,具体要看对应国家的电源线标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2019-10-22 09:10 | 只看该作者
笔丹 发表于 2019-10-15 15:03
7 E5 b4 A- [# H1 m$ u& c这一块你可以不用管标准,你就要求他们接地必须黄绿色就完了

* j1 J7 {1 W* A* z7 _( A8 g! @6 ]有道理,只是他们跟我扯到了标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2019-10-24 10:26 | 只看该作者
可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。

点评

你的见解太棒了  发表于 2019-11-13 08:03
xxj
是的,就是这样使用  详情 回复 发表于 2019-10-24 13:13

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
scofieldzhuo + 4 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

17#
发表于 2019-10-24 13:13 | 只看该作者
小猫咪 发表于 2019-10-24 10:26. |6 L" h) y: q0 k! N
可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。

$ K1 Y# Q  [" [1 A+ L9 k% g是的,就是这样使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2019-11-1 09:48 来自手机 | 只看该作者
黄绿线只能用做接地导线。且其中一种颜色至少为30%,但不大于70%,另一种颜色覆盖其余部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2019-11-12 17:01 | 只看该作者
只从标准的角度讲:
& N# p7 A5 F6 ]  S# c. _  J4 p: Z& e内部布线的接地线颜色没有要求。但是如果使用了黄绿线,则黄绿线一定是接地线,不能用作其他。+ G' c1 W6 }# w7 o) s3 V  A0 T9 ^1 \
电源线的保护接地线必须是黄绿线(美标可用绿色线)。' h; y1 l8 E7 @* O/ R1 d
另外,内部布线的接地连接端子不必用保护接地符号标识,外部连接用的接地端子一定要用保护接地符号标识。  F6 I6 }! x1 h/ _; m0 E
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
20#
发表于 2020-2-19 09:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽