安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 矿泉水
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 请教大家一个关于PELV的问题

[复制链接]
11#
发表于 2018-8-2 09:15 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
表示也遇到同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2018-8-2 10:19 | 只看该作者
矿泉水 发表于 2018-8-1 23:52
' y" x" ]( y  t8 z) l2 Z5没有直接接到保护地,也没有用两个保护阻抗隔离;而6是直接接到保护地的,但是直接接到保护地的部件还需 ...
, I; d% i. c+ X# f
6应该不是接保护地,7才是接保护地。我是看不懂3和6的区别在哪里, 为什么一个是III类绝缘,而一个却要II类绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2018-12-3 15:01 | 只看该作者
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15  X+ @% l5 j( Z
这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...
- l% W" l- n. J
个人赞同这个说法,1.与电路之间是加强绝缘隔离的,2 安全特低电压工作的,如果安全特低电压电路的输出满足8.1.4章节,那这个两个条件加在一起就是不带电的啦,人手可以触及的部件了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2019-6-20 16:00 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2018-7-28 11:13
& g4 n5 W7 d# g+ d6 @; J这类产品结构我怀疑了快有5年了;
9 P9 h( E9 Z8 H, i①目前做过CCC、CB、CE、KC、PSE、BSMI、ETL、UL、SAA等,仅一家机构( ...
0 j6 E0 b2 U8 l) e+ P
可以啊 老板 互相交流有空学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2019-6-21 08:49 | 只看该作者
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15$ Q* d2 C# c: \& |) X3 n. |  }8 j
这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...

( }) `" L0 H  r$ {: v) w我一直对目前市面上的PELV电路存在质疑:% m2 X9 Q' Y  [: F8 v$ l- n
就是关于protective screening是不是就直接等于保护性接地这个应该是有待探讨的;' Y2 {  Q1 `, p$ j6 j
麻花兄可以去参考下IEC 61140(GB/T 17045),这里面有相关保护屏蔽的一些简单要求说明;* \/ m4 Y  n! i5 a# u
1、要求连接到设备的等电位联结系统上。且;- |" y% W) ?, J; D# r9 v7 I. a" U
2、本身符合等电位连接系统的相关要求;
/ T! g) m8 I7 |$ V& B: S9 `& o% i& p( D& j
就一般I类器具的接地系统是否上述2者都符合,我目前还暂不能下定论。4 L2 [% o! I8 v  R
' C4 G+ h  Z3 h+ G" v
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2019-6-21 08:55 | 只看该作者
小麻花 发表于 2018-8-1 17:58
! u" u& z6 G, s大神呀,492这个决议我们前不久讨论过,但是有一个地方不明白,5和6有什么区别?
, S+ r7 H7 t% X% Y) u" ^
1、2、3、4、7一般大家都能看出名堂来;
1 W  e3 O% V$ {* c5、6的差别,我们一般都在猜测;! Z# f& J  r$ p% S" X* ?
我猜:
1 e. @* I# x* c1 ]5、所谓不着调的PELV电流直接人体接触,带弱电的部分被人手接触;7 l0 [: D% J( R+ @
6、如果那部门满足II类结构,那么就可以接受【满足II类结构的弱电PELV弱电部分?】我不太能理解这是个什么鬼结构。4 U" \0 q+ u) ?  t- K% `* |( ]8 g; n
+ Z" `$ A, d4 g: v
图一与图二的根本原因还是SELV电流与PE之间是否存在保护阻抗;2 {. k9 g' u4 z) f
目前市面上99%的是没有保护阻抗的PELV电路,是不是都可以理解为5?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2019-6-21 10:58 | 只看该作者
谢谢分享
回复

使用道具 举报

18#
发表于 2022-11-8 14:57 | 只看该作者
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地不合格,请问高手要如何整改 。能否看作PELV电路,如何才能判定为 PELV,看定义PELV好像SELV接地演变,他们有何区别,要如何才能SELV演变成PELV。

点评

不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。  详情 回复 发表于 2024-3-28 19:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2024-3-28 19:58 | 只看该作者
lds08080808 发表于 2022-11-8 14:578 E% v7 S9 Q. [) j* Q+ Y4 A2 d0 p
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地 ...
. a+ J: j2 v' `1 y. j! {
不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

点评

最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2024-4-1 14:25 | 只看该作者
Jasonli小白 发表于 2024-3-28 19:58. k4 q7 w/ t( [6 m% u& {3 p
不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

' C& m) V) z3 ^2 [最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能直接接触到ELV电路。6 R( ]; I7 J: k. x
# E6 U$ q% P, Q% F
现阶段我也觉得这种理解是比较合理的。。但是可能很多产品就存在不合格的问题了,比如楼主的这个结构,电极可被人手直接接触时可以不碰到金属接地件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-6-5 22:08 , Processed in 0.144795 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表