[IEC标准产品] IEC 60335-1,29.1金属外壳是裸露导体吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-1 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
裸露导体,金属外壳算裸露导体吗7 r) a+ f1 u- D+ o

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2017-12-1 17:29 | 只看该作者
导体,正常工作要过电的。金属外壳正常工作不过电,不是导体。
2 [. k" K$ ?& \7 }  {/ g! P这里讲的是,对于裸露的导体可以用2N的力,看它能跑到哪里,然后量电气间隙和爬电距离。) W5 q0 T7 P" W
同样,对于已触及外壳,用30N的力,看它变形后,量电气间隙和爬电距离

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
luqing_sz + 20 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-12-2 09:39 | 只看该作者
zhangfc 发表于 2017-12-1 17:29# L. p0 \3 o  |( \; c
导体,正常工作要过电的。金属外壳正常工作不过电,不是导体。
, X1 Q+ X$ y+ c& J' `0 g) \+ D这里讲的是,对于裸露的导体可以用2N的力 ...

0 E5 t( |4 C+ X/ W8 ]3 k是要同时施加吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-12-2 10:23 | 只看该作者
zhangfc 发表于 2017-12-1 17:29
* a5 G' r4 v7 f) O4 c! Q导体,正常工作要过电的。金属外壳正常工作不过电,不是导体。
9 U, ^, C; g8 M这里讲的是,对于裸露的导体可以用2N的力 ...

9 k& ^2 y' f/ C7 `4 W, A* c好的,谢谢呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-12-2 16:28 | 只看该作者
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-12-2 22:13 | 只看该作者
外壳,是可接触表面
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-12-7 16:01 | 只看该作者
这里的裸露导体,举例:二极管管脚,电容管脚
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-12-7 19:04 | 只看该作者
kangnilaien 发表于 2017-12-7 16:01& M3 s; p, f" r2 F4 y, m: a
这里的裸露导体,举例:二极管管脚,电容管脚

! V1 h3 ^7 j2 B好的,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-12-8 16:17 | 只看该作者
路过学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-6-17 18:55 , Processed in 0.147095 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表