[产品认证] 电线耐燃等级? VW-1,FT1,UL94 V0等比较。

[复制链接]
11#
发表于 2008-8-13 11:41 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼53900063于2008-08-13 11:27发表的  :' a# j" d; m4 \, H
楼主问的问题本身就是错误,电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94的V-0 但不一定就能通过VW-1;
$ B9 ]# z' a7 E另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象根本不同;7 f! r% K4 R9 V6 v$ y
所以V-0 V-1等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;试问有在AWM线材上印“V-0”吗?
; S9 l4 Q  D( e: z4 M& E( n以上9 d2 s, `7 H' K* t0 K. K7 R( H/ ^  X
个人草见!
强烈支持9楼的观点!看待事物要有类别之分.不能眉毛胡子一把抓.材料的黄卡上也不可能有VW-1.我记忆犹新的是我以前一个客户问我:你们有VW-1的V0电线吗?
2 E8 R6 O% r0 |. X" e( h: @8 A也是个人草见!
12#
发表于 2008-8-13 14:05 | 只看该作者
引用第10楼leoluo于2008-08-13 11:41发表的  :
. m- ]* U1 B1 V3 N. g* k
9 c9 H# Z- q5 H, x  A  u5 ]' I, j+ w强烈支持9楼的观点!看待事物要有类别之分.不能眉毛胡子一把抓.材料的黄卡上也不可能有VW-1.我记忆犹新的是我以前一个客户问我:你们有VW-1的V0电线吗?: X% g  ]. L+ w" m' H5 a# k1 ~7 T* ]
也是个人草见!

; \# k3 A3 ]& H6 d+ P" g+ A呵呵。还有这样的厂家。。。。。。。。真晕。。。。。。
9 u. b: i! v8 k! [% j' O& _跟罗先生长见识了!
13#
 楼主| 发表于 2008-8-14 18:18 | 只看该作者
在电线上是不能印V-0但是客户要求材料必须通过这个测试。所以我之前也不是很清楚,所以想了解一下。谢谢各位朋友的指教。
14#
发表于 2008-8-14 20:20 | 只看该作者
引用第12楼ydk777于2008-08-14 18:18发表的  :& l3 c* o, W$ e1 s! A
在电线上是不能印V-0但是客户要求材料必须通过这个测试。所以我之前也不是很清楚,所以想了解一下。谢谢各位朋友的指教。
的确经常遇到这种所谓博学专业的“客户”
15#
发表于 2008-8-15 10:21 | 只看该作者
UL标准里面,线材的燃烧等级如下:
8 p+ }# u5 A8 R7 z" l) ~- f/ F% p, n+ V/ W) W
UL62的:
3 C3 V" ?9 U, j8 I( g7 D* e( M
6 h2 Q: q7 \- T+ o2 a/ GVertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧   Y; d7 J8 C+ u
   (UL62 Clause5.1.5.1,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.1,
! e1 q( i) R1 B" |    UL1581 Section1060.); V; l9 h8 u2 i' ~
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧( |( i' T% n, z3 I$ N) Z
   (UL62 Clause 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,6 S% _) }3 n- E" S
     UL1581 Section1080)
, o" n' a) {) T. y" F/ }; I- W. \Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧
" _5 M8 R0 e" g   (UL62 Clause5.1.5.3, CSA C22.2 No.3  Clause 4.11.2,UL1581 Section 1100)
. j. I! u4 q! e" u6 S7 B; @# g& y8 d6 B% U# W& @2 J
UL758的:9 B2 K# W9 C& L) _% f7 Y* [* V) R
Vertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧" k0 i8 L; x. j8 F
(UL758 Section 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(a),8.8.3(a),9.5.5; UL1581 Section1060, CSA C22.2 No.127 Clause6.6.4.7)
  T" Q- E+ V9 a( a: hVertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧( X* B. K5 X' N% s/ c0 R, I9 Y
(UL758 Section 41, 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,
4 _! J) _6 _  C* H     UL1581 Section1080)
( J( q3 o' T2 p7 w% JHorizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧. Z* }; E+ x* _- P6 l
  (UL758 Section 43, 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(b),8.8.3(b),9.5.5; UL1581 Section1100)
4 y* Y: o8 d3 s+ G$ qHorizontal Flame Test 水平燃烧
! k8 i" {& h2 P3 ?1 S  (UL758 Section 39, UL1581 Section 1090)
9 e1 Y  X4 [+ O% \" r" s) c9 G0 x8 y( M" p. m3 |# \
严格说,只有四个完全不同的等级,因为. B9 i& f( X( i& a
5 Q% [* _6 a2 S) w3 f/ b5 }; `
Vertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧8 Q5 J4 D8 {6 H
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧. `$ K; |/ n# Z0 B! M# s3 @& W
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧
; u" G: A  n* C4 V" p% a! O8 p( k; b这三个等级虽然UL62和UL758都有,但无论在测试方法,判定方式上都完全一致。只有Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧是UL758特有。
16#
发表于 2008-8-15 23:06 | 只看该作者
引用第0楼ydk777于2008-08-12 16:17发表的 电线耐燃等级? VW-1,FT1,UL94 V0等比较。 :# U' Y4 Z0 g2 ~8 z" j
  请高手指教电线有多少种耐燃等级?8 v8 \. U( ^8 g
目前我知道的有VW-1 VW -2 FT-1  FT-2  UL 94 V-0  V-1 V-2 V-3
电线的燃烧等级实在太多,几乎每个国家都有自己的规定,象以上说的UL、CSA方面的,还有日本的60度倾斜燃烧实验,-F- MARK燃烧实验。我们中国也有A类、B类、C类等不同的燃烧要求
17#
发表于 2008-8-23 20:36 | 只看该作者
VW-1/FT1与UL94中V0燃烧试验在设备就有很大区别:3 w7 k( h' S/ A4 [% f- u5 f2 c  T; O
1、火焰的高度与温度就不同6 m; I2 }" m2 {3 s0 ^, {9 s: d
2、测试时所用的甲烷流量也不同
, {3 W+ c) m0 D  b3、甲烷的背压力也不同
# h# @3 K+ t; z9 r; w0 J# A4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于4立方,而V0只要求大于0.5立方便可
+ ^" k/ F$ ?* [8 E. ?8 z8 ^5、燃烧次数也不同
, D* \8 q- P/ m# C  f) s6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用!' {: v: }! E/ e0 a; e0 v
但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近!
18#
发表于 2008-8-30 16:28 | 只看该作者
提醒大家:不管是VW-1还是UL94燃烧试验,都得参照ASTM5025与ASTM5027,UL1581与UL94只是试验方法,试验设备的要求一定要按ASTM标准!
19#
发表于 2008-9-4 10:20 | 只看该作者
小弟,长见识了,谢谢!!
20#
发表于 2008-12-17 15:32 | 只看该作者
谢谢!以前虽然一直有接触,但不是很清楚,现在有点明白了!