本帖最后由 yearl 于 2017-3-23 08:50 编辑 , R5 ~& N2 E( M4 T; D
' w5 W! K* D! {9 h5 ~& i- f6 r7 P其实大家说了半天(包括我)都是理论上的,理论上有影响,但是实际上影响很小。如果对你来讲这样接方便的话就这样接。
9 E$ x! s1 j1 _* o0 s: F# J6 m" Y
8 v3 X1 a/ s4 U6 a可以根据热电偶原理进行一下分析,搞清楚误差来源后就知道误差会非常小。
- J2 m2 O1 D8 k- f8 P可以先假设有一条是直接连接,只有另外一条是通过接线柱连接的。
7 _3 e" s6 |: x! T; \1、误差只来源于这个通过接线柱连接的热电偶线。7 d: }/ B2 d2 b+ I/ P. w! Y
2、误差是由于在热电偶线中引入了另外一种金属,形成了两个新的热电偶。由于塞贝克效应,这两个新的热电偶引入了测量误差。* Q3 I; X) z1 _- r: Z: j
3、如果这两个新热电偶的环境温度相同,则误差会相互抵消。
, g! p [% }( `9 z" r! [5 K/ M从结构上看:
* G5 _6 K+ z" K8 K* T1、新形成的这两个热电偶距离非常接近,温度梯度很小。4 G" z7 P# S e C$ U! n
2、这两个新的热电偶是通过导热良好的铜接线柱连接在一起的,温度差很小。! a" w: C. _% V# I8 }" N7 y* d
" t! Z* e! t R4 H两条线都这样连接时道理是一样的。
7 \& f4 H8 j3 U* }6 q7 T
* ]* Y9 S' o0 ]$ q9 h! K所以,放心用吧,只要你方便。* t) J3 y) d# Y: t# }
2 |% N( P$ O/ h0 l N& o9 O8 a( D |
|