shouma25 发表于 2015-7-15 14:07
! r' L9 v+ P# r8 u扯到工作电压多了,很多不但无脑类别2,本丝倒想问问,有几个能回答4个类别分别是什么?
" ~$ Q8 u# u4 G0 Z+ t' b然后举例,A产品使 ... 0 O7 q' k+ ?. P. u
看你老被打脸,我就来回答下你的问题4 g7 Y: Q @- o
首先,要理解过电压类别的概念,标准中有提到,它偏向于一个概率上的统计,而并非实际产生的过电压4 r8 M( y; H! Q: T3 c
其次,过电压类别适用于直接由电网电源供电的设备,非由电网电源供电的设备的过电压有其他方法判定,不适用于过电压类别1 ], w- L6 F O/ P9 X X
过电压类别I主要指那些连接到对电网电源做过过压保护的电路,能够限制电路中的瞬态过压在较低水平
/ F1 P5 C5 q% ?" e8 h! U% x举例就是使用稳压电源的电冰箱,但前提是说明书中或设备上有说明必须连接至稳压电源
: m. c1 E* b. T过电压类别II主要是指由固定配电装置供电的设备,比如由墙壁中的插座供电2 k3 e, |& R2 m/ ~
大部分家用电器,照明灯具就属于过压类别II
5 c1 F& K) l& V7 E过压类别III主要是说配电系统中的设备和有特殊要求的设备* I9 z0 R, H/ |2 U
距离就是家里用的各种开关,插座开关,电灯开关等
- D8 a# a% x% D# i5 H% A9 |/ I过电压类别VI主要指配电装置电源端或者说进线端的设备& ?* q' I( \" }9 ]! c. Z
比如电表以及前级的过流保护装置
# R1 W* @) } G其实标准中可以再进行细化,比如连接至架空线路的设备属于IV,电线经过电表和初级的保护后面永久连接的设备属于III,经过输出插座供电的负载设备属于II,由将电网电源优化或做过适当保护后的电源供电的属于I等,当然这貌似是丝丝最拿手的啦,就不班门弄斧啦9 t- X# f; w$ A" B! N
至于你列举的ABC
& V* O3 |) H* f7 q; QA可以看作类别I,但必须有说明不可直接连接至电网,或者必须由稳压电源供电+ {9 |$ q1 |2 |# n8 f
B不直接连接电网,而且已经转换为安全电压,因此不属于过电压类别范畴# E% L& H5 N' n* j7 k( W
C要看你怎么工作了,如果是电池供电当然可以无视,而且额定值为安全电压,当然也不属于过电压类别范畴$ u/ ~% |% I6 c( _% m
如果因为过电压引发危险,那也是用户的责任或者说用户采购的电源供应商责任,跟我的产品无关额* ?0 c9 z$ u% F& a7 R) [% f# o3 v$ o( J
就像我买个MP3不带充电器只有数据线,那我充电的时候被电了当然不会去找MP3供应商啦 |
|