shouma25 发表于 2015-7-15 14:07
, q( c1 B0 V* e扯到工作电压多了,很多不但无脑类别2,本丝倒想问问,有几个能回答4个类别分别是什么?5 q7 E6 o. @5 E( E
然后举例,A产品使 ...
/ \- \% s6 q8 ~, i8 ~0 I看你老被打脸,我就来回答下你的问题
- B8 r- T; G1 g首先,要理解过电压类别的概念,标准中有提到,它偏向于一个概率上的统计,而并非实际产生的过电压
7 W- H: V4 r( n, F6 D其次,过电压类别适用于直接由电网电源供电的设备,非由电网电源供电的设备的过电压有其他方法判定,不适用于过电压类别
' J$ I C; c$ M. Y; Y' n过电压类别I主要指那些连接到对电网电源做过过压保护的电路,能够限制电路中的瞬态过压在较低水平
8 D! R4 w1 X. y# o0 q& j. g举例就是使用稳压电源的电冰箱,但前提是说明书中或设备上有说明必须连接至稳压电源7 n- V# Q2 C7 F
过电压类别II主要是指由固定配电装置供电的设备,比如由墙壁中的插座供电' W+ v3 ]; Q v9 K7 ]1 T- g. }, c
大部分家用电器,照明灯具就属于过压类别II; U/ s. j9 ]5 A% _6 j' c6 X+ j
过压类别III主要是说配电系统中的设备和有特殊要求的设备+ n8 c, }# D$ e' M7 p0 z( X& d
距离就是家里用的各种开关,插座开关,电灯开关等
7 T; ~2 w* i9 C过电压类别VI主要指配电装置电源端或者说进线端的设备
3 Y) M9 |0 |! n) \) }: Y9 j比如电表以及前级的过流保护装置
. }; C; F* {9 {其实标准中可以再进行细化,比如连接至架空线路的设备属于IV,电线经过电表和初级的保护后面永久连接的设备属于III,经过输出插座供电的负载设备属于II,由将电网电源优化或做过适当保护后的电源供电的属于I等,当然这貌似是丝丝最拿手的啦,就不班门弄斧啦8 C' m- {, R! l- u( g3 A* U
至于你列举的ABC
8 `9 u9 k& O' ^A可以看作类别I,但必须有说明不可直接连接至电网,或者必须由稳压电源供电
" ]- ]- J; u: C G* ~B不直接连接电网,而且已经转换为安全电压,因此不属于过电压类别范畴: z1 `' e9 F$ ~4 `+ k
C要看你怎么工作了,如果是电池供电当然可以无视,而且额定值为安全电压,当然也不属于过电压类别范畴 Y$ H c. i7 Q" E" }
如果因为过电压引发危险,那也是用户的责任或者说用户采购的电源供应商责任,跟我的产品无关额6 {) h% }/ d2 a. t; }/ I' L& T: O& k
就像我买个MP3不带充电器只有数据线,那我充电的时候被电了当然不会去找MP3供应商啦 |
|