发表于 2014-10-11 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
继电器证书上面有俩个电流 AC250V/26A , AC255V/31A ,
3 R/ |7 F5 c0 p+ p31A后面的 (cos phi 0.8, comply with AC-7a test of IEC 61095讲的是什么东西?
% n  S, {! G2 V2 |$ }% l我们产品(逆变器)电流为29A, 可以使用此继电器吗?" x" V7 z2 u4 w8 ~: Y+ Y3 a3 r# E

7 ?+ V5 k4 L" D5 U/ o$ r
" `; {& V( k2 A6 i
0 O3 O& ]# i. K5 Q1 I$ E' \; p% c7 A* h" A  C# M* X2 T
/ t" O+ D& [: w6 I' \
: \0 V" U6 E- `! c8 E

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2014-10-11 18:09 | 只看该作者
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大无功,逆变器的输出电流是29A,你要确定你逆变器是否在250V 时候你的电流为29,或者大于29,大于的话就不能用。comply with AC-7a 应该是个测试条款  具体你可以看下61095的标准要求

点评

还是没理解, cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c) 我们产品最大电流是29A,在任何时候都不会超过29A,cos=1时,最大电流为29A,cos=0.8时,最大电流也是29A。 我的疑问主要是:是不是继电器在cos=  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-10-11 18:11 | 只看该作者
COS PHI 是指逆变器的电流与电压形成的相位角。C0S 0.8 =144度
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:41 | 只看该作者
戏尘 发表于 2014-10-11 18:09 : L2 f8 t2 q% w
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大 ...

: b7 e( L* O# R3 ~( m: n' \还是没理解,
$ V' Y* e0 R* o( s7 mcos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)' s& T$ Y/ ]+ B
我们产品最大电流是29A,在任何时候都不会超过29A,cos=1时,最大电流为29A,cos=0.8时,最大电流也是29A。, X1 d  n* H* y# i' S
我的疑问主要是:是不是继电器在cos=1时最大电流只有26A,只有在cos=0.8时,最大电流才允许31A。/ [/ `9 Y$ I3 S5 }
另外关于AC-7a 指的继电器用途的分类,AC-7a类 是用来控制家用电器和类似用途的低感负载 。但是逆变器是否在这个范围就不知道了。如果逆变器不在这个范围,是否电流就只能为26A了?
* B" v% S3 g% g
9 C, \6 Q6 d/ Q0 Z( ~, [# z/ G
; V9 X" J% C$ {# ^9 q; q5 o  u+ h3 v! u) w3 y; A

点评

这个虚工 没有关系的 , 你只看COS=1的时候的电流就OK 如果超过了限制值 你继电器就不可以用 懂?  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:35
这个就是指继电器在COS =0.8的时候 能运行  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-10-13 10:30 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41 ! x( F! c; ~4 J; z
还是没理解,
9 v. g0 Y* y& Z: ?' T6 [8 X  Ucos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
) K4 x/ ?# h  X1 `) R我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...

4 J* H* f8 I7 j这个就是指继电器在COS =0.8的时候 能运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-10-13 10:35 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41 3 l  x5 @: u# Q+ n% L9 M
还是没理解,
& _* j- M  ?- f$ R/ v7 gcos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)" `5 A: `" k' M( N  s
我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...
7 D) ]  V; x9 R! _5 E9 J- Y, }2 g. F
这个虚工 没有关系的 , 你只看COS=1的时候的电流就OK  如果超过了限制值 你继电器就不可以用 懂?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:44 | 只看该作者
找到另外一款相似继电器6 f. d' [$ J  K1 d
在那款继电器规格书上有明确说' N% f1 w% ?. M- o: }( }2 @4 ~
阻性负载:26A/250v( M& J2 Z5 s' [8 L2 p( x% u  x1 f4 \3 `
感性负载:31A/250v(cos phi=0.8)
) L: \# b. `, D4 {. T在其VDE证书中,也有标 26A(cos=1), 31A(cos=0.8)( C* I/ T7 [( m/ N  u
8 }( E4 U% x; D9 @0 g3 W0 d
另外:AC XX的意思是代表不同的负载类别,AC 7a可接通感性负载,能承受较大浪涌电流,如下所示:数值越高,抗浪涌能力越强
* A; f9 C4 I; a  k* X0 Y0 z* @& R7 W
$ E7 t$ ^! C5 E2 F    AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等
# J8 S; a, o! C" Z- H6 U% z" l  AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等 , I- [7 e2 s# R+ Q% E0 V$ N
  AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
( q  ^! b) s" |3 S  AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等
. w! e: \. j0 p  j  AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等   @) L% E+ u! U2 d. R5 ~
  AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯 7 H% r. f4 K. D' V
  AC-6a 变压器的通断 电焊机
5 P8 ~# E7 D: m! j# K  AC-6b 电容器的通断 电容器 3 f9 e% I7 j( {7 j6 c/ s
  AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等

点评

感性负载是没冲击的~~!!纯感性~~  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:44
做实验可以用了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-10-17 10:47 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 10:44
/ o' E- f, I5 V, E$ w2 k找到另外一款相似继电器# ^: A) b' a" b5 K! L# |; j/ V! A' _
在那款继电器规格书上有明确说  k- t( k( M, I
阻性负载:26A/250v

+ B8 m. O& p2 ~! M& R0 [做实验可以用了吗?

点评

做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。 不过根据规格书或证书,这个继电器应该是不可以使用。因为在cos=1是,只有26A。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-10-17 11:09 | 只看该作者
戏尘 发表于 2014-10-17 10:47 7 H1 V2 t9 \  u0 g$ h1 O- r
做实验可以用了吗?
" {* V0 _) L9 k( w6 L( |; O
做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。7 v" v$ M& J" J6 _
不过根据规格书或证书,这个继电器应该是不可以使用。因为在cos=1是,只有26A。

点评

这样每个逆变器都会超的, 你改变一下测试方法,把你产品放到最高的温度下运行,温升不要粘在Relay上面放在他的头上,把温升点俏起来,一边我做实验都是这样的,并且比如SAA 的IEC 审核人员也同意我这样的说法,因为  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-10-17 15:29 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 11:09 6 G9 o# S% o* G; H: H
做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。+ {4 \* N9 O" v7 O  J" r4 M$ E
不过根据规格书或证书,这个继电器应该是 ...
* D+ A" C- e* l7 G, B4 _' {
这样每个逆变器都会超的, 你改变一下测试方法,把你产品放到最高的温度下运行,温升不要粘在Relay上面放在他的头上,把温升点俏起来,一边我做实验都是这样的,并且比如SAA 的IEC 审核人员也同意我这样的说法,因为这样测试很多很多都Fail了,我测试过5台逆变器几乎都Fail, 后来我们讨论下,Relay周围测试他最高的温升