[IEC标准产品] 24VDC工作电压的器具分类

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-4 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现有一款产品,工作的时候需要24Vdc的电压就可以了,有2种方案,一就是把电源适配器作为外置电源,通过6.3mm的快插端子连接。另外一种就是把适配器作为内置电源,放在机器内部,适配器的输入端直接在机器上穿出来,接家用220V电源。
- k0 y/ C3 _7 \. X! \+ [ 7 K) ]- z1 T4 b# |
请问这2种方法该怎么分类呢?都是3类器具吗?都需要做CCC吗?# s; R0 M* C' [+ {, H6 ~

/ ~! [4 q. R4 j, P谢谢: C7 }3 z' J$ \9 F2 ]& K. L: G
沙发
发表于 2014-8-4 09:52 | 只看该作者
不管如何,使用電源的話,產品將整體是I類或II類,III類是不行的。如果想III類,就需要使用電池了,且不能具有充電功能的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:56 | 只看该作者
wwnw_007 发表于 2014-8-4 09:52
: G- I1 a2 u3 u. n- L3 p$ D1 C不管如何,使用電源的話,產品將整體是I類或II類,III類是不行的。如果想III類,就需要使用電池了,且不能具 ...
+ D# G3 R4 u$ h+ T$ ^
我们现在大部分24V的适配器都是作为配件的。现在铭牌上面都是标注的3类。还有小部分是内置的,也是标注的3类。

点评

適配器分開可以標注III類,是產品本體,產品與適配器整體是II類或I類,適配器內置只能是II類或I類。(因為我不清楚你們產品是否有接地,故此分析。)  详情 回复 发表于 2014-8-4 10:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-8-4 10:07 | 只看该作者
eyoumei 发表于 2014-8-4 09:56 ; ]: c4 w+ r$ b! A% y. y! n- Q
我们现在大部分24V的适配器都是作为配件的。现在铭牌上面都是标注的3类。还有小部分是内置的,也是标注的 ...
" E' E# q' G5 u) ?$ |
適配器分開可以標注III類,是產品本體,產品與適配器整體是II類或I類,適配器內置只能是II類或I類。(因為我不清楚你們產品是否有接地,故此分析。)
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-8-4 10:18 | 只看该作者
如果适配器是可拆卸的,产品就是三类,如果内置,那就是I类或II类,看有没有接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-8-4 11:41 | 只看该作者
本帖最后由 eyoumei 于 2014-8-4 11:43 编辑 / P2 s* L* _7 O- ~; D# [/ O
wwnw_007 发表于 2014-8-4 10:07 ! k* o! n! l, `9 Z# _% k& R4 F
適配器分開可以標注III類,是產品本體,產品與適配器整體是II類或I類,適配器內置只能是II類或I類。(因為 ...

4 d& k" |3 f) S2 e( [6 F/ }# u; {非常感谢,产品都没有接地。产品有部分外壳全部都是塑料的,还有一部分是裸露的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-8-4 11:42 | 只看该作者
本帖最后由 eyoumei 于 2014-8-4 11:43 编辑
+ G4 Q- g! V$ q9 u, U. N
热爱学习 发表于 2014-8-4 10:18
$ z$ \  w1 l6 ^7 D( U如果适配器是可拆卸的,产品就是三类,如果内置,那就是I类或II类,看有没有接地

8 H) E5 {' \' k$ u非常感谢,产品没有接地。产品有部分外壳全部都是塑料的,还有一部分是裸露的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-8-4 13:06 | 只看该作者
同意5楼的观点。采用方案一是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-8-4 13:32 | 只看该作者
整个产品就是II 类
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-4 13:40 | 只看该作者
关于这个产品是如何分类的,请查看CTL决议0826(虽然这个决议是灯具的,但是可以参考一下) ( u( K9 @/ @3 t- O- P, u