安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 5821331
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] X 型连接方式 和Y 型连接方式。

  [复制链接]
11#
发表于 2014-7-7 23:37 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
leaphile 发表于 2014-6-27 22:55
! a, t4 H0 ^" ^: V- \同意飘零2009大大的说法!

! s3 {! K" x* z0 }: l) d( E好吧,我错了,我真的回答错了,我水平太低,我感到很惭愧,可,请,别,叫,我,神,马 ,大,大。感激不尽。

点评

耦合器连接应该不属于X,Y,Z型连接的任何一种吧,只能说是可拆卸软线  发表于 2015-11-3 11:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-7-8 21:48 | 只看该作者
现在到我糊涂了
6 |0 c. y1 X7 B
! e! z7 D# _0 }/ b6 i偶一直也以为, X型连接就是耦合器连接 (但, 不等如耦合器就是 X 型连接)
# n' T8 I8 e8 q+ vY型连接就是可拆的压线帽加接插端子, 或焊鍚等7 U2 `; }' u! n' k" Y
0 q4 _( r0 `4 j/ e& B! P! ]1 y, U
# ?& n4 d: U& Z
请教各位高工, X 型连接和Y型连接该如何分呢? 谢谢

点评

两种连接的区别还是从标准定义来区分。实践中常看:(7.12.5)说明书中的说明,实物看是否有特种螺钉或其它防止/禁止用户打开的措施。 早些年X型连接最多,主要形式是采用柱型端子或螺纹端子,因X型连接在25、26、2  详情 回复 发表于 2014-7-9 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2014-7-9 10:07 | 只看该作者
再来介绍一下耦合器连接与X连接的区别(IEC60335-1/GB4706.1适用)
2 h! s% x' p6 G# g首先要区分两个概念:“电源连接”和“电源软线连接”。
2 l& X! U5 w1 L+ z4 T- P看25.1,电源连接
3 K1 ~; j& f2 W25.1 不打算永久连接到固定布线的器具,应对其提供有下述的电源的连接装置之一:
- _' W- l! i+ V( ~5 v( ~— 装有一个插头的电源软线;
7 D! C9 e9 k+ I/ o7 i# n! K— 至少与器具要求的防水等级相同的器具输人插口;' \/ \9 J4 U1 ^8 x; ]4 z9 w, ?
— 用来插人到输出插座的插脚。: u- v0 f% S6 M
这里有三种方式,“装有一个插头的电源软线”是一种方式,“器具输入插口”也是一种方式,耦合器连接就属于这种方式。( F. n. c" U: M% {
而“电源软线的连接”才要求X、Y、Z三种连接型式,见:
# @& J( V+ W/ X0 T  B- P  L: l25.5 电源软线应通过下述方法之一连接到器具上:) C; m' V, E: B0 p2 V  t, A2 M" _
— X 型连接;  r4 N3 _4 K1 [7 }1 F, g
— Y 型连接;( o, W: D: c" I0 D) X5 |
— Z 型连接(如果相应的特殊要求中允许的话)。' b: E0 a( e1 x1 P1 J. O6 k
再注意定义:
; P2 \. j7 M2 c6 ^  b3.2.3/ B: t! d# t+ E
电源软线 supply cord* Y1 X( D; p7 h$ s0 X0 u, i
固定到器具上,用于供电的软线。
7 \1 ^' R2 V4 x! _( ?! p可见“固定到器具上”的才有可能是本标准定义下的“电源软线”;耦合器的连接线不是固定在器具上的,所以不是本标准定义下的电源软线,当然也不会是X连接。
- Q: o2 L9 }0 z4 ^; D* W" _9 i/ V1 l& S; _$ V
3.2.1, K, q# @* e! B7 L3 y$ _4 j' a
可拆卸软线 detachablec ord; o0 B9 o7 H! r* W4 C3 S5 @, M
打算通过一个适合的器具藕合器与器具连接的用于供电或互连的软线。
6 N! s" e4 ?6 V( k
: [- m4 J* M1 V3 _8 e这适用于耦合器连接

点评

从上内容可以看出,耦合器与电源连接软线(X、Y、Z)是并项关系。  详情 回复 发表于 2014-7-10 09:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-7-9 10:24 | 只看该作者
leaphile 发表于 2014-7-8 21:48
) ]: _7 y2 f4 s* M0 ]现在到我糊涂了
$ c2 c% I% a8 h/ A$ b0 I) N
- l# ~! ?! E$ H" Y9 b! K% ]偶一直也以为, X型连接就是耦合器连接 (但, 不等如耦合器就是 X 型连接)
6 B( z* p  [0 I: W# P6 Q& Q( Z0 U- @
两种连接的区别还是从标准定义来区分。实践中常看:(7.12.5)说明书中的说明,实物看是否有特种螺钉或其它防止/禁止用户打开的措施。
2 c0 w3 K! [, ~" E! A早些年X型连接最多,主要形式是采用柱型端子或螺纹端子,因X型连接在25、26、28等章节要求比Y型多,现在X型连接减少,Y型连接比较普遍。

点评

谢谢版主, 又纠正我一个错误的认知 学习安规还得努力啃标准, 和多向各位学习...  详情 回复 发表于 2014-7-10 00:14

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsq123 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2014-7-9 10:54 | 只看该作者
越來越深奧了, 完全搞不懂了.........) K8 ?/ G6 o! _% b
電源連接說的是器具與供電網絡的連接, 跟X,Y,Z毫無關系;
' z9 h4 A: l9 G6 A5 ^3 @! U+ U( J而器具本身的電源軟線與自身是怎麼連接的才有X,Y,Z的區分,但前題是必須是電源軟線,而且是固定在器具上這兩個條件都滿足的情況下.....) C% d! l$ e: Q! G) i$ F5 t
其它如電飯鍋的電源輸入插座,則均不屬於上述的X,Y,Z, 但它結合所配的電源線卻不是電源連接三種方式中的任何一種,這個又怎麼解釋?& X! N1 i9 D) s
— 装有一个插头的电源软线;
% Z& v/ W! y. S-至少与器具要求的防水等级相同的器具输人插口;
. E# {, b& a7 g  g# ?1 D1 q— 用来插人到输出插座的插脚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2014-7-10 00:14 | 只看该作者
caballo3157 发表于 2014-7-9 10:24 2 X( Z1 }9 R+ B, V2 D/ ~& {
两种连接的区别还是从标准定义来区分。实践中常看:(7.12.5)说明书中的说明,实物看是否有特种螺钉或其 ...
: R. X3 a; N# d* [
谢谢版主, 又纠正我一个错误的认知5 B! U8 c+ @4 P* n* c: M
0 l$ ?$ d8 C+ i9 p  q$ U+ y/ x
学习安规还得努力啃标准, 和多向各位学习...
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-7-10 08:22 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2014-7-6 21:07 ! {3 Q/ A3 z* z9 n+ n7 E; @
三楼回复中“在商店,超市都可以买得到,比如电饭煲的电源线,电脑台式机的电源线等等,属于X型连接”,通过 ...
% [; P* p1 `$ |; |2 _* k: s; u
耦合器连接不属X连接。

点评

是的,我赞同! 支撑“耦合器连接不属X连接”理由是7.12.5、25.1等。  详情 回复 发表于 2014-7-10 09:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2014-7-10 09:27 | 只看该作者
kelvinwen 发表于 2014-7-10 08:22 ) i) l. U  o$ F5 a% f
耦合器连接不属X连接。

* K% T) `& C9 F1 Y3 F% J. R0 ^是的,我赞同!3 S8 _  @* q9 R- ]' F& `8 V
支撑“耦合器连接不属X连接”理由是7.12.5、25.1等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2014-7-10 09:30 | 只看该作者
caballo3157 发表于 2014-7-9 10:07
- Z; C" _6 _* V& K4 n( J. F再来介绍一下耦合器连接与X连接的区别(IEC60335-1/GB4706.1适用)
/ x3 |- @) c/ ~7 f首先要区分两个概念:“电源连接[/back ...

. B1 z7 n% {3 p# j# ^0 x. \) ]从上内容可以看出,耦合器与电源连接软线(X、Y、Z)是并项关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2014-10-16 10:34 | 只看该作者
注意电饭煲的连接,它既不属于Y也不属于X,是connector 和 inlet的连接方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-25 02:44 , Processed in 0.072530 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表