电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度
0 c) l6 D, Y' w7 ~. p- q" D U$ r2 }" w3 w8 x+ f/ o
1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
7 ^5 m! m5 t% k( _' |3 ?% U% m 毫安级别,
2 c4 W! Z1 x" s- l, {2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。, f/ T/ _) v, q- H
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。
$ ^ V7 b& f. t6 a3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。# B7 f0 j! r3 r
IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。( X. {" ~" v4 B* N: K/ ?
4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。9 M5 S$ I) M: g' {! i! _; `2 z
一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
: P5 V4 Q( I7 _ A+ H8 D9 L
, ?, Y) a- c9 }. U2 j5 E% dGB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。5 N$ M, k j7 [8 s( F$ t5 X5 @
8 O2 {) S6 G% ^3 `7 A$ ^
详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。