[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置/ }8 t5 u3 Z6 z
0 e& X- U0 e# v7 m' w5.1节 电源入线- x( n3 ]6 ]& x8 p) @
1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。9 F3 z4 E) l% v: D
2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。
5 J0 y! G, p+ Q! h3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;
) v2 v0 ^; J+ _% P; j若实际上不可行,可使用端子台。
; n4 N& w. ^" l* u4 h2 g4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。3 g$ M& W5 Y( D; _( U
5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。
8 D+ Y* H5 b+ E% q2 V, Q9 Z6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。, e3 S" |& X7 [( x0 _; \
: G7 N V, s4 A' A5.2节 外部接地系统+ G) |+ f; \9 w* Y8 ~+ v6 a9 d+ K
1.外部保护接地以PE标示。
. x' A1 B+ ^7 {2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。
. a) m) f" I! r, p1 p3.铜PE导线最小线径需求
: [) F- `8 z4 j5 y9 @' @( C电源相线
4 t( l- _4 t! k7 \& Z) NS(mm2) PE导线(mm2)
/ R. I! r, i) x4 |+ ^/ `3 wS ≦16 S
! u% }; K! l. E1 n& p0 r16 < S ≦35 16! k* {, [- C* s% z" n) i
S>35 S/2* v1 Z& z8 E D" n, [
; G! j0 Q( s0 u% C* x4 m% ~4.其余接地线需标示 。
: `$ y+ L% Z: g: x2 ~3 x3 Z. @: ~: @: K1 h# F' o: u
5.接地线须使用黄+绿色线。
2 [2 \0 q+ C: z! C ) u8 `6 S2 K) P4 N: Q( `/ o! {- L
5.3节 电源断电装置* R" e) g' V( I
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。- Q* h! a( [) q% }
2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。; n1 w& L: P o4 T0 } ]( |
3.断电装置应为下列之一:
% |( @7 E9 G- `3 y$ [ K a) 符合EN 60947-3的断电开关;6 Q1 U" n8 y$ ?9 H' C0 @( \, B; N
b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;5 M8 Y; c7 m9 A3 a% Z0 O: }
c) 符合EN 60947-2的断路器 ;
$ O7 Y, }* K2 k4 U$ Y d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ; # s8 D6 z: I' r
e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。
" D! |4 \6 s; U* K' o4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。# [+ W, `" y! l" b: e& y
5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:
8 N5 z: L; i8 m4 X" I (1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;
6 I, k. E p9 G (2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);
0 l5 @, a( w6 } (3) 具黑色或灰色之外部操作把手;
# \8 Y4 W4 q' I (4) 在O位置可上锁; q$ f$ Y4 L* D8 \
(5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。
1 ?* o* p, \; k8 h" _2 f6 M# a8 m6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。
& Z8 [3 D+ B- o5 S% g9 H7.不需被断电装置切断之例外电路:+ P1 d1 I1 Y! |3 h8 N. I
(1) 供维修用的照明电路; [, Z1 G0 f3 O% K
(2) 供维修用工具使用的插头或插座;
/ s+ I! A' j7 G \& J5 h2 u3 O' k/ i(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;9 [: b9 c3 M4 W' R$ s$ D9 K
(4) 须保有电源以供正常操作之设备;
% I" ~4 Z! n# `3 w8 y: P3 I(5) 互锁控制电路。- m6 E# w, l8 ~; l* E
8.建议例外电路具备自有之切断装置。8 s' I9 W! c. [. s9 b
9.当某例外电路不被断电装置切断,应:
/ v. y" A7 @8 P" F+ s# |8 I2 ^ n (1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;: r G, D! Y8 r1 y
(2) 相关叙述纳入手册中。# t1 T: T4 m+ w9 l- h, V* B+ H- h
; J3 U' f2 u* `) d1 D3 e
5.4节 防意外起动之切断装置
% d8 E4 {8 F% ^' }1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。
. ?0 b" n: I: w' [, _+ |3 h2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。$ @( y" s9 R$ [* o1 H6 R1 O0 Y
2 ^8 U' d) R U3 Y7 c- n5.5节 个别电气设备的断电装置
( L6 a6 C7 [; \, R. q- i. V0 e7 [1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。
/ v1 f! m( L* O! J. u * s4 k9 Q4 b* t
5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护
, p) p: Y: e0 t" |! s# P1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时
* C' O( `( X4 ]4 W可锁定的方法。 |
|