5.2节 外部接地系统; V2 F, N7 e' m6 p- u/ h* {
1.外部保护接地以PE标示。
5 f1 z2 |6 W# D4 W+ O
& A! G7 `( r! p----EN 60204-1:2006这里只说明了外部接地用PE,GB 5226.1-2002/IEC 60204-1:2000里这条还有关于内部接地端子的标识说明“用于把机 械元件或部件连往保护接地电路的其他端子,应使用GB/T5 465.2- 1996中5019或 字母 PE标记,优先用图形符号,或用黄绿组合的双色来标记”。不知道是国标原来的变动,还是IEC 60204-2005对IEC 60204-2000做了改动,亦或是国标根据国情做出的说明?俺有时间要查找标准弄清楚
12#
发表于 2007-12-19 23:02 | 只看该作者
呵呵,朋友果然没有爽约,痛快,建议版主给你加分。
, x  q7 K. r+ `% O! }. C5 m/ d+ t% _) k7 K0 X; X. w
偶然机会来到安规网,初次来到机械安全版块,发现机械安全却没有EN60204这个重中之重的讨论和交流,想想平时工作中用到这个标准的朋友肯定不少,突发此念,故有此贴。
/ `. r1 x2 }& I8 L$ E8 g" t; q, \! d3 d' C: ?+ `
非常感谢兄弟的跟贴,看了你的回帖,发现你是一个在技术上应该比较专研细心之人,能有幸和你探讨技术交流问题,荣幸荣幸啊' a" u/ z) M; S/ W
# T5 A5 v0 g& S% i5 i" z& R# ^
5.2 PE标识问题:以前看标准的时候也突然发现你这个问题,经过查阅,发现是IEC版本升级后的改动。( e2 T: O& Z& `: z: H7 t. ^9 l
5.1 这个讲义较老,也有不少缺点和需要改进的地方, 也正是这些地方和存在,能够让大家共同交流学习.( K7 ]3 S9 R) C, ?) q# {  \' T
严格上讲,一个机械产品采用何种电源系统,标准没有固定限死的,也就是TN-C-S,TN-S,TN-C,TT,都是允许的. 如果一定要进行判定的话,个人觉得以Annex B为依据比较合适.' r/ j9 l. o- ^# T
如果没有AnnexB(用户没有和制造商沟通成的),则以产品的出口国的系统来定.
# ^* [2 G+ O7 a
6 G: w9 B' v6 @拙见-Certt
13#
发表于 2007-12-19 23:02 | 只看该作者
5.3节 电源断电装置; q! |3 s4 }0 w/ U$ |! |
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。7 O7 [0 t) r* o/ h

( E5 F8 K. _& l3 y- C9 p' N' o% K---断电装置那么多种,可惜本人检测中有些机械就没有装,厂家受成本限制不愿意装,有时烦了俺也懒得理。看来做的不对,以后得严格要求他们了,自我检讨一下~
14#
发表于 2007-12-19 23:04 | 只看该作者
5.3 这一点应该是坚决不能妥协的,这可是真正关系到使用者维修者的生命啊,坚决不妥协~~
1 s, [. T. h+ f( ?: r) L4 B8 i和工厂讲明要害,一般会听的~~~~~~~~~
15#
发表于 2007-12-19 23:08 | 只看该作者
引用第7楼certt于2007-12-19 23:02发表的  :) ?$ f4 I( G' r/ T( g
呵呵,朋友果然没有爽约,痛快,建议版主给你加分。
% S. x, Q% \+ ^1 t5 {, _
. G, r. N. I1 [5 W& T偶然机会来到安规网,初次来到机械安全版块,发现机械安全却没有EN60204这个重中之重的讨论和交流,想想平时工作中用到这个标准的朋友肯定不少,突发此念,故有此贴。
! g, r6 G# a. a" G5 ]# D
% ?( |+ a3 {' `非常感谢兄弟的跟贴,看了你的回帖,发现你是一个在技术上应该比较专研细心之人,能有幸和你探讨技术交流问题,荣幸荣幸啊
* w  o4 F0 ^8 u) T3 J.......
& t  @& K" y2 a. D4 `0 g

/ g+ \& i* F' K" @" \3 f7 H唉,最近忙,时间少,从事机械安全检测时间也不长,水平有限,也没怎么参与讨论。有同道中人,渐渐就会热闹起来了。$ N: O- g* r# I

9 a7 V4 Y* y5 N; }0 ^我检测的机器几乎都没有ANNEX B啊,惭愧。。。都是些小厂,不规范。0 r& r# x# f+ s2 [
参考出口国的电源系统好像很麻烦,感觉没有地方可以明确地去查找每个国家的电源系统?兄台可知哪里可以查询?
16#
发表于 2007-12-20 08:10 | 只看该作者
其实,很多机械产品在做认证的时候,都是以通用的要求来考核,而没有对电源系统有过多的考虑,除非是很明确用途的产品,如用在医疗场合,IT系统等. # f1 i2 p; `6 ^9 x. ], U( E0 f+ t
1 b4 u2 K. O' I/ I
例如一个机械出口欧盟,CE,欧盟是很广的范围,不可能满足所有国家的配电系统吧,/ K2 K; b- S8 e* J4 c
所以,这也在检验的时候一定要去针对到国家意义也不大,因为人家在认证阶段就没有关注过多的要求.+ E1 [3 I* f4 A; }' a1 O9 |  N
) S3 \5 i" w' I# I/ }) U
具体关于各国的配电系统,倒没有过多关注过.呵呵
17#
发表于 2007-12-20 17:30 | 只看该作者

1 D) R  ~( w" J  k- E2 T% R: s% D  j不好意思,什么是1P1X?
18#
发表于 2007-12-20 17:41 | 只看该作者
这是防护等级代号 例如:IPX4 是防溅结构,IPX5是防喷结构!
19#
发表于 2007-12-20 17:54 | 只看该作者
简单的防尘防水标准是60529
20#
发表于 2007-12-20 21:50 | 只看该作者
简单补充解释一下IP代码的含义
( G# k* [2 q1 O举例: IP 2 4+ H( D9 d* ~/ B, z9 [/ s; W9 x
IP为代码字母 3为第一位特征数字 4为第二位特征数字 6 F$ ?$ W& j# Q! B- Q7 v4 x  |- s
其中:" n, U9 D( R% f( x7 n
3----防止人手持直径大于等于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径大于等于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。
$ t- X' B# A  [' H. `4---防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响; @+ f4 u! v5 U2 v
IPX4---不要求第一位特征数字# f+ A5 ], i5 T8 d( L" E" j& Y1 l) U& X
IP4X---不要求第二位特征数字7 m: g; I* W* p2 x* [& m  V

! |2 N) u( }. E9 }, B/ o9 }  b( m/ S详细的代码规定及检测工具、方法大家参见GB 4208-1993(外壳防护等级)的规定