引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :) V: \4 c: g9 k; b
R( y. a+ B: S$ w% O% H& ]
5 |" E' Z3 D8 T; X5 s3 A
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
8 ]( w+ u: ~! l) @$ w7 f" H! d反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。4 e) a; {/ l7 H( p. |- ~2 q
$ w+ I6 N- ^% B5 T
.......
$ e, V8 \8 f6 ]7 qIT系统接地阻抗约为1000ohm.
8 z2 R) N7 B7 @$ h正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:& P# o1 x6 _9 a6 R: g
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
( o, u) z+ ~ g; j% O* j, b& s7 y2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
8 v/ t) c; k- {/ H0 w8 N! F; Z* n4 P这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
+ Y4 a8 o1 i ]! `% q因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|