引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :9 E1 K; H4 @+ |. u7 m8 z
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
( V1 [0 v# L6 n7 B: Q3 M9 o" k'
! i) e) n* g& Z! q  H- |
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
3 ^" |  D! o, i% y& I反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。. A/ G: {/ W" z- ]' T4 u
# ?; W8 T9 S. a" f- Y# y
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
64#
发表于 2007-9-10 10:08 | 只看该作者
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :/ H7 \( k9 r$ e4 J
% m2 R$ j* A8 t( k- p( {' f: Z
3 C3 j$ N' L8 a; S0 Z- W
我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢
; z1 L+ z, q/ N7 J8 {. @: p
从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
65#
发表于 2007-9-11 10:35 | 只看该作者
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :) V: \4 c: g9 k; b
  R( y. a+ B: S$ w% O% H& ]
5 |" E' Z3 D8 T; X5 s3 A
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
8 ]( w+ u: ~! l) @$ w7 f" H! d反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。4 e) a; {/ l7 H( p. |- ~2 q
$ w+ I6 N- ^% B5 T
.......
     
$ e, V8 \8 f6 ]7 qIT系统接地阻抗约为1000ohm.
8 z2 R) N7 B7 @$ h正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:& P# o1 x6 _9 a6 R: g
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
( o, u) z+ ~  g; j% O* j, b& s7 y2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
8 v/ t) c; k- {/ H0 w8 N! F; Z* n4 P这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
+ Y4 a8 o1 i  ]! `% q因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
66#
发表于 2007-9-11 19:53 | 只看该作者
我就不懂了
67#
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 只看该作者
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
68#
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 只看该作者
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :
% t7 B; p* K6 ?2 c+ ^' I6 @
* A+ f, u$ d( j# k: c. j- k) E* l' `     $ f* y7 r9 N; _4 L& l
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
+ E" {5 e7 z) w6 D$ o! L正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
' i: v9 v* W& G* G+ d- D4 T1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
2 Z7 x) o; L# j2 \.......

3 h- A5 d4 @$ U) y$ c1 Y  l最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,0 n! f$ N. w0 I) D& {
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。- U4 h9 s3 c3 m
大家挺惊讶的吧,呵呵。
69#
发表于 2007-10-8 14:21 | 只看该作者
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
70#
发表于 2007-10-19 16:47 | 只看该作者
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?