21#
发表于 2007-5-17 09:22 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
现在在很多新的标准里,要求都是要用带圈的接地符号,现在的趋势也就是这样
2 i3 g9 s6 ^# w+ Y0 S% d2 j个人认为,除了电源线接线端子那个位置外,其余的内部接地端子可以不用标!
22#
发表于 2007-5-17 10:10 | 只看该作者
我一般會要求貼二個位置,  {0 u) P. i  J1 l0 i5 m- b
' h1 M' p: q* S
一是外殼處,就是外殼面板連接電源地線的位置。
7 R; R2 C: L4 I9 D) d" _. F" v" o3 S. G. c% u! |+ V, V/ l
二是設備內,地線在PCB最近的焊點附近。& O+ P8 R1 E- }
7 K# a* E2 H, l" R% L3 t5 r7 r
符號是用帶圈圈的那種(5019)
23#
 楼主| 发表于 2007-5-17 10:16 | 只看该作者
引用第21楼barry于2007-05-17 10:10发表的  :
3 I3 j# _5 d  O% ?0 R+ _* `我一般會要求貼二個位置,
! Q1 ?& L( ?+ }# J/ Q  j
1 u2 j  `4 s! t# r一是外殼處,就是外殼面板連接電源地線的位置。- T' l( D5 p( e1 Y
. _" J' T, B9 _; m- u+ V
二是設備內,地線在PCB最近的焊點附近。
; B: W' g; p. ^: L$ c.......
; v: N6 }5 J) o  n
那同一个地线螺丝柱是贴在机壳内部还是机壳外部?还是机壳内外都要贴?
24#
发表于 2007-5-17 10:20 | 只看该作者
引用第22楼djfu于2007-05-17 10:16发表的  :/ ^3 @' G$ ^0 k1 l5 x+ j% p% O
- \8 o& W0 P& ^! i$ Y
$ z! j) ]6 R+ _5 x8 B
那同一个地线螺丝柱是贴在机壳内部还是机壳外部?还是机壳内外都要贴?

9 C! E, N8 A% t) V/ G5 S+ P( ]7 B這個地線螺絲柱是在機殼內部還是機殼外部?
25#
 楼主| 发表于 2007-5-17 11:17 | 只看该作者
引用第23楼barry于2007-05-17 10:20发表的  :+ g# |: I3 {5 R# b2 ?

2 h( A5 B" t: {8 M' r  i8 L% p9 L& c0 I: L% B6 q1 K
這個地線螺絲柱是在機殼內部還是機殼外部?
; K6 {$ t; B3 F8 r' D
是穿过机壳,内外都有.
26#
发表于 2007-5-17 11:23 | 只看该作者
引用第24楼djfu于2007-05-17 11:17发表的  :& R7 K2 z6 g: F, u
! {5 ?2 V# R+ o# z

3 w, j% S8 [5 h2 c0 z是穿过机壳,内外都有.
: S$ O% p. v9 ^4 K' b4 h/ l* P
做了十來年CE了, 只在外部電源線進入機殼內的接線端子處加帶圓地線標誌, 暫時還沒有接到任何投訴和不通過~ 標準沒仔細去看! 待閒時要看看是咋回事才行, 小問題還是有大文章, 不說不會留意~
27#
 楼主| 发表于 2007-5-17 11:30 | 只看该作者
引用第25楼fasten于2007-05-17 11:23发表的  :
& r0 c- q8 S: N2 M  A% R- s" |+ D' t% B0 G+ A
3 s5 D; t- `7 b
做了十來年CE了, 只在外部電源線進入機殼內的接線端子處加帶圓地線標誌, 暫時還沒有接到任何投訴和不通過~ 標準沒仔細去看! 待閒時要看看是咋回事才行, 小問題還是有大文章, 不說不會留意~
2 @9 ~5 |& }) W  b" p8 X
我们的一些产品只在机壳外面接地螺丝附近贴了地线贴纸(5019),机壳内部没有粘贴,所以就遭到了投诉.
28#
发表于 2007-5-17 13:48 | 只看该作者
引用第26楼djfu于2007-05-17 11:30发表的  :
9 S. k) P* f& e3 X2 f7 ]1 D
0 F% u9 o3 n$ {$ E+ U3 [* m& }) A0 K, V1 z5 {
我们的一些产品只在机壳外面接地螺丝附近贴了地线贴纸(5019),机壳内部没有粘贴,所以就遭到了投诉.
  M% K9 Q1 [- `" o# A
你实际接地的接地线是在机壳内接还是在外面接?有没有图片?
  V% L% F# L$ b& q% Z1 x% o
) p7 |$ |! H% a5 O1 \, O5019(带圈的)是安全保护接地。安全要求的接地都属此类。) d" L: j  ?  h# j2 R
5017是功能接地。例如某些种类线路的荧光灯,启动时等架(或反射器)镇流器需要接地来帮助启动。这个接地用5017。(不是为了安全目的的接地)
29#
发表于 2007-5-17 14:03 | 只看该作者
引用第26楼djfu于2007-05-17 11:30发表的  :( \( L2 F9 b0 F* y, D. C% `6 M

/ E$ A: |- I% s) {5 W
0 f* t" _0 H0 P7 e) x( N我们的一些产品只在机壳外面接地螺丝附近贴了地线贴纸(5019),机壳内部没有粘贴,所以就遭到了投诉.

' D! ^9 Y8 n. C3 [應當貼在接線端子附近才行~
30#
 楼主| 发表于 2007-5-17 14:36 | 只看该作者
引用第27楼caballo3157于2007-05-17 13:48发表的  :5 x0 y! |; w0 E
) L  N; n$ N3 I
9 m* ^  J1 h( N6 w
你实际接地的接地线是在机壳内接还是在外面接?有没有图片?) ^% X% h- {( ~" }! u8 i! [8 f
) H: r. ~' m( r! x! n
5019(带圈的)是安全保护接地。安全要求的接地都属此类。# s, ]' l) a1 F( S3 d
.......
( |! J- o- @2 Y1 k+ u
接地线是在机壳内,一个接地螺丝通过机壳,在机壳内部接线.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规