发表于 2018-11-20 09:41 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
实验室半年前买了一台国产的变频电源,一直没发现什么问题。 最近一个测试需要输出250VAC~25A,试验中间老跳空开(32A,给变频电源供电),检查空开也没问题,百思不得其解。后发现变频电源在输出250VAC~25A负载的情况下,变频电源的输入端达55A(电压220VAC), 远超出空开的容量,之前我们一直带小负载所以没发现这个问题。- K4 X; u( \; m5 Y: i- `" V

( g+ v# B$ o1 B5 B+ w; M. Z变频电源的效率都是这么差的吗?输出功率/输入功率 = 51.6% ? 后来咨询厂家,厂家回复不是故障,这个型号就是这样的,而且计算转化率时输入功率需乘上60%,因为整流桥会损耗40%。如此,输出功率/(输入功率*60%) = 86%,就符合要求了。
4 S3 W; w5 u4 T+ M8 c" Y5 R
" }8 P; n8 r0 Z, ], Q, \/ o. D9 V我们也没用过其他品牌的变频电源,请问各位大神这是正常的吗?
; V5 `2 Q, _, C, Q2 C" g
沙发
 楼主| 发表于 2018-11-20 11:12 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2018-11-20 10:22
( P8 F$ g1 P% Q- t/ S$ u实验室给设备的空开得63A以上了。给40KW变频电源供电需要更大的110A以上
+ ^5 [; m" j& j# V( J
不是纠结空开的问题 探讨效率

点评

那就是价格说话了,大家都抄台湾  详情 回复 发表于 2018-11-20 11:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-11-20 11:15 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2018-11-20 10:36
; K6 c/ |6 _' J) y  l* M) I/ z一分钱一分货的道理永远不变。
0 o; M+ `  ]1 g! Z用的漆包线很差劲,铜损,不对,铝损很大,
, v3 e  `- D( F0 e. F6 @买的时候图便宜,用的时候嫌 ...
6 O2 o( |% ^$ F  _' P: r
以前没用过啊 买的也是国内比较大的品牌了 没想到有这个问题 5 w6 r! |; Z  u' Q# B3 Q
我现在就想知道是这个品牌这样 还是其他品牌也有这个问题?

点评

哪个牌子?  详情 回复 发表于 2018-11-20 11:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-11-20 11:24 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2018-11-20 11:209 y. R- m) X; L) H/ a0 L
哪个牌子?

! t, E+ v: W: N9 N1 q5 r# X可以说牌子吗 X诺

点评

他们家的应该还可以啊,耐用,但是效率就真没搞明白了  详情 回复 发表于 2018-11-20 17:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-11-20 11:26 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2018-11-20 11:22$ A! F: U7 J, d5 O' k
那就是价格说话了,大家都抄台湾
1 d. S. m1 ?# z( ]. ~
如果是国产的通病 以后只能考虑台湾产的或是进口的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-11-20 11:58 | 显示全部楼层
我的理解是电源的输入输出功率应该相匹配,当然由于电源内部零部件也需要耗能输入要略大于输出,没想到损耗这么离谱
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-11-20 15:13 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 14:01
/ v8 Y+ }: M8 A: ?- {变频器的工频变压器使用铝线虽然有影响,但是也最多百分之几!
( s# _4 o( Z' q: z- _6 q: ~- g" D# Q: M2 X+ S7 y" y" f6 q1 S
这个很明显就是变频器没有PFC电路,导致 ...

: y; a3 d7 O4 R不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊
+ D' H. ~; M9 L  x2 ?厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%

点评

应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机! 觉得还是功率因数的问题,说简单点就是因为负载是电容或电感储能元件,接入电网过程中,因为电网是正弦的,这些储能元件就  详情 回复 发表于 2018-11-20 19:57
功率因数修正  详情 回复 发表于 2018-11-20 17:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2018-11-21 09:56 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2018-11-20 17:592 y# {+ u" U2 ^/ x# U
他们家的应该还可以啊,耐用,但是效率就真没搞明白了他们的如果不行,按只能买艾普斯之类的了
; P9 ]1 i  _* @" @& |
输出端没问题 电压电流很精准的 我把输入端空开加大容量后也完全不影响使用了
: v: n/ F* |: M  q- {& j1 _% }但是这样的效率确实是我之前没有预料到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2018-11-21 10:02 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 19:57: [8 g; o' `8 {  W: k  ]
应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机!: a, A, _3 D& K( `& a2 ?) C5 y
觉得还是功率 ...
- s( a& I0 |7 F! e! |( w7 {
确实有好几个风扇装在整流桥下面的3 R7 b! V- Z: _/ v1 N
另外你说的功率因数和负载是指我的输出端的用电设备吗?我带的是纯阻性负载柜,功率因数近乎是1了。

点评

你没搞明白变频电源的工作原理吧? 变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功率因数为1不奇怪  详情 回复 发表于 2018-11-21 11:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2018-11-22 10:12 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2018-11-21 11:448 ]( V9 p0 H) A  w) p9 B
你没搞明白变频电源的工作原理吧?
0 L! F6 m* |2 S# M' J! [0 p) V5 U变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功 ...
; n$ H3 {$ ^8 ~8 C& W
这个原理我知道
$ W' m$ R! J& V反正吃一堑长一智吧 以后买电源得搞清楚了所有的参数再买