[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置
5 Z% s0 {+ l, G# N" |7 k7 U4 s4 i1 N4 w4 @2 W- y2 Z! s
5.1节 电源入线$ S" K5 f) f7 }
1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。
; M/ w: ^) y. g0 f0 T g$ F2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。" J5 z! F. G9 a+ U& I3 b
3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;( `& z/ n+ D# n) g- f, R/ A/ C
若实际上不可行,可使用端子台。& b: Y' f5 N3 v8 e( y8 i2 @
4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。( F& J( t# E _4 B, K; k
5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。" T6 Y6 N' p; e9 j& B( S# m
6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。* D3 F. ]2 z+ K$ \* M& X
7 O U( A R; g# q! S% s
5.2节 外部接地系统
/ G5 z I" U! \# P3 n9 ?# T5 B1.外部保护接地以PE标示。; [5 S3 ]( R2 V& t6 x/ q
2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。
3 S0 ~: r; t/ d. N; `" o9 W7 Y3.铜PE导线最小线径需求: ~$ g; g) y! r; v5 x2 ~7 m( q7 U
电源相线- p3 ^6 r' w$ m* H3 j
S(mm2) PE导线(mm2)
8 Q; I; y5 p4 q) f* gS ≦16 S, X, J6 D& ^" h ]( G+ b ^6 a
16 < S ≦35 16( e M% J8 a. j3 t
S>35 S/20 m4 F1 w+ D' b
2 C9 {) Z; i, y9 i6 ~/ p# O- H
4.其余接地线需标示 。
% ^4 E: K' F' V, J) z7 X8 }. x4 `, L8 u' b
5.接地线须使用黄+绿色线。
3 T$ y* h0 H: D
# r9 O" |) H* G# u7 x5.3节 电源断电装置' V6 v0 k% }8 Z( M
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。
3 s2 M) T" E0 V2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。4 R$ C' Y: \* S1 U
3.断电装置应为下列之一:. S- ?2 H1 u3 C. u+ D5 Y
a) 符合EN 60947-3的断电开关;
% \& r$ D; l9 z7 t: H+ K" _1 `1 O& k b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;6 Z. w6 D( ]) e- I* n9 M3 a. u, }
c) 符合EN 60947-2的断路器 ;) `- O( E5 e+ g
d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ;
% l: f/ c* R; s$ c7 |, S, v e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。
, f8 a5 c2 E; @6 H4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。9 [6 h# B' c( V6 B; \0 V' ~
5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:
3 J: _! y1 X' T (1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;
- J: b$ A; V1 K2 G) i (2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);
+ g* Q3 k+ z' _- m- N2 W! l! ? (3) 具黑色或灰色之外部操作把手;
6 f0 u$ {7 G; C4 l (4) 在O位置可上锁; Q) V' ^/ C6 x) H
(5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。0 r$ C1 v+ X) \. _
6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。
' p) E+ R, {: |. {- t& z7.不需被断电装置切断之例外电路:
& _* w: o s( k* A y f2 Y(1) 供维修用的照明电路;
+ n* z7 T$ _9 n4 z(2) 供维修用工具使用的插头或插座;
) m6 X' N' f: C1 g0 l(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;+ f% e6 I3 X8 Z$ J% C
(4) 须保有电源以供正常操作之设备;; \! P3 U8 Q3 y# G s3 g
(5) 互锁控制电路。) _5 h/ z: Q7 {& q" G' `
8.建议例外电路具备自有之切断装置。/ p2 m5 i `3 }9 N
9.当某例外电路不被断电装置切断,应:5 t9 _/ y- [! |* l/ ~6 \' u! B
(1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;
) D" @0 {- |" [/ M6 F7 R (2) 相关叙述纳入手册中。
1 N+ w) C9 K% d! S : T+ x6 R5 ^& C2 C r
5.4节 防意外起动之切断装置/ |0 K9 u; P; N l& ~
1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。 $ O5 T6 m; t, f' Z9 u" d2 N
2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。 D/ H" |2 r) C$ o. |* _
& t/ B5 [& x$ P( s& s; C: ~
5.5节 个别电气设备的断电装置3 Z( `! s3 c4 T, M* e
1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。; N) R5 ]) `2 H! e
7 I; ~7 ^- Q! {/ I3 s/ \5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护
4 ]9 }: X8 u. G( e/ y: E8 R0 |! E1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时 & u% B1 w1 }( x3 Z5 ?+ r9 ], f
可锁定的方法。 |
|