[综合话题] 隔离变压器次级危险电压直接连接大地是否安全?

[复制链接]
楼主
发表于 2015-1-21 23:20 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
我国的N极也是接地的,但N极也算是危险带电的,按你这么说凡是外壳有接地产品都是危险带电了。

点评

虽然N线是接地的,但是一般的产品内部中并不允许N线接地,产品内N线与大地之间需要基本绝缘。 考虑不安全因素,如果产品忘记接地了,外壳是否有触电危险?  详情 回复 发表于 2015-1-22 08:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-1-25 00:32 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2015-1-22 08:30 , E8 w8 u7 ]# m9 i4 R: e. h* a: g2 x
虽然N线是接地的,但是一般的产品内部中并不允许N线接地,产品内N线与大地之间需要基本绝缘。1 {% O( A4 U5 I+ e# p/ D
考虑不安全 ...
: \( V& v8 H& `5 v
你考虑忘记接地的情况,那么所有的I类产品都有触电的危险了。哪本标准有考虑忘记接地的情况?都是说要可靠接地,保证接地的连续性,忘记接地不是标准的考虑范围内了。

点评

首先,class I类产品忘记接地产品并没有触电危险。比如我们常用的冰箱,洗衣机,在农村很多人都未接地就使用。 其次,class I是由基本绝缘的距离+接地(附加绝缘)构成了双重绝缘,所以才认为其是安全的,而在标准中  详情 回复 发表于 2015-1-25 23:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-1-26 22:51 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2015-1-25 23:54
* q$ ~" T# s8 O* ~首先,class I类产品忘记接地产品并没有触电危险。比如我们常用的冰箱,洗衣机,在农村很多人都未接地就使 ...
# s5 O# a) m' U% Q/ P1 o2 R
你说得对~我们是应该去考虑很多标准未提及的情况,但是我们现在不是在讨论标准的情况吗?我们的出发点都是根据标准去考虑啊。我们现在是考虑你提出的问题是否符合标准要求,我就觉得是符合的啊。你觉得不安全,那是超出标准的考虑范围了,OK?