UL 1310, Class 2 power unit# L1 \+ M; [1 ], G( l
欧盟:EN 60335-1家电; EN 60950 IT产品。非欧盟国家将EN 换IEC就行了。/ s- N. G0 r5 H
你刚接触安全,我觉得你学这几个标准也难了一点吧!; Y) \5 K9 l; j# R
不如我告诉你一些结构方面的要求吧:8 p6 A3 H9 e# c7 h5 u
对欧盟的标准:强弱电之间要隔离,要满足加强绝缘;
; u9 H) k8 I& A1 z9 a隔离用的变压器要满足加强绝缘;隔离用的Y电容要2个(家电),IT只要一个,都要满足384-14;如果用到光藕要有认证;然后就是经过测试能pass就可以了。8 A, p9 X$ }" q! W. J: e
对于UL1310,
9 {; n2 {& r( \6 X" V; S变压器要使用有认证的class 2的变压器,Y电容要满足UL1585. 不然要另外给钱。最需要注意的是如果设计中次级输出电流大于8A的话,需要在次级加电流保险丝,8A是做非正常的电流,很多厂家死在这个问题上。另外强弱电之间同样要满足美标的距离,是6,4mm. ' q! i" @8 B u ]6 e9 P; z9 P) t. }
另外要注意的是距离的要求是和电压相关的,要根据实际电压决定距离,可能比上面的更大。 |
|