楼主: confused-maoan
打印 上一主题 下一主题

[变压器互感器继电器] 工频变压器爬电距离咨询

[复制链接]
楼主
发表于 2017-8-8 12:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
合理的,你这距离从图片看应该是不够的,需采用绝缘胶带反包来增加距离。

点评

另外,弱弱地问一下,绝缘胶带 反包 是出自哪个标准,多谢大哥帮忙解答。不胜感激。。  详情 回复 发表于 2017-8-8 13:45
厉害了我的哥,好眼力,这个变压器我量了一下,初级绕组-次级绕组 只有6mm左右,如图 红色位置表示爬电距离(我是用细的铜线折弯,然后测试长度大约6mm),  详情 回复 发表于 2017-8-8 13:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-8 17:59 | 显示全部楼层
不是标准要求,是增加距离的方法,当然,你可以采用其他方法,就是比较难操作,比如将bobbin的宽度或厚度增加等等

点评

那这种增加距离的方法,认证机构认可吗??  详情 回复 发表于 2017-8-8 18:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-8-11 10:47 | 显示全部楼层
confused-maoan 发表于 2017-8-10 16:52 ! M6 v: k7 X" @2 [8 m  Q4 I3 {
但是现在这个做了认证,且通过了认证,请问怎么回事,求解答,不胜感激涕零。。。
, @6 `1 \' N/ M6 C  X% I
变压器本身通过了认证??变压器认证采用的是61558标准,距离没有家电这么高,一般需要5mm-6mm的爬电基本够了,但是,如果变压器用在家电里面,距离要求8mm的爬电。请知悉+ B2 e6 Y$ M) w  L( v3 Q9 L
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-8-15 09:11 | 显示全部楼层
confused-maoan 发表于 2017-8-11 16:49
6 {3 d7 q, w+ h) o我们认证是用整机 做的认证,! `. E# `7 u  k6 F! P6 Q
认证报告里显示 标准为:IEC60335和IEC60598,并不是IEC61558

& Q- S0 ], _) W/ e那你可以去找报告出具的认证公司讨个说法了
回复 支持 反对

使用道具 举报