假如有这样一个电器,其额定电压(交流)为220伏特到240伏特这么一个范围,频率为50HZ,下面的标法哪一个是对的(省略了功率)?
" h( i& P" ]' i9 ?0 W
2 q0 ^& c& b: Z+ Y/ {A) 220V~240V~,50Hz
7 ^+ K/ x. u9 k7 X$ D- [B)220V~240V,50Hz
! `& J4 U5 q! o# K4 |4 GC)220V - 240 V~,50Hz
5 c, C$ m4 \6 {6 k1 rD) 220V - 240 V, 50Hz
( z/ A4 s" v1 R( Q# i本文来自: 安规网 www.angui.org 请勿转贴本站技术原创贴!谢谢!
# T8 v/ {1 I2 {( H E. n( i3 `1 \- ^* b: o* y* p' Y
" H$ o2 a: h1 @$ S; \! N首先 A)和B)是错误的,60335-1 7.3 已经界定,具有额定值范围的,并且不同调节就可以在额定值范围内工作的器具,这个范围的上限值和下限值应采用连字符“-”分开。从这个定义来看,用一个“~"符号分开是不符合标准要求的。4 n, ?. s2 T% M Y: m" k
' ]6 J/ ?5 K, O2 j5 \& k c, CC)是正确的,但是不是唯一正确的答案,因为
7 Y, C0 ]! c! y- ~- C7 ]% Q1 E& N" R7 Y3 Z* T5 ^& X
D)也是正确的,在60335-1, 7.1提到
. V9 I' k4 q- u* c器具应该含下列内容的标志:* x3 K1 b: W0 p7 X" Z
- 电源性质的符号,标有额定频率的除外。( f2 t* {- J& I+ `9 `
: n: ^- X! a+ h k) o
在D)的标志中,因为已经标识了额定频率,所以可以不用再标电源性质的符号。由此可见,D)也是正确的答案。 |
|