[综合话题] 隔离变压器次级危险电压直接连接大地是否安全?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-12 11:36 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有个永久连接式产品,内部有一个隔离变压器,变压器初级连接到电网上,次级线圈整流后电压为220Vdc,给一个DC电源供电。整流的负端直接连接到大地,产品外壳也是接地的。
% z/ X$ }! g9 {) x请问这样符合安规要求吗?总觉得这样不安全,但是这个产品有通过多家知名国家认证机构的认证。
沙发
 楼主| 发表于 2015-1-22 08:30 | 显示全部楼层
安工 发表于 2015-1-21 23:20 2 N2 t. V5 J8 b/ t
我国的N极也是接地的,但N极也算是危险带电的,按你这么说凡是外壳有接地产品都是危险带电了。
. q! j. B$ T4 B% o- N
虽然N线是接地的,但是一般的产品内部中并不允许N线接地,产品内N线与大地之间需要基本绝缘。
) q# r0 L* l% x) ?考虑不安全因素,如果产品忘记接地了,外壳是否有触电危险?

点评

你考虑忘记接地的情况,那么所有的I类产品都有触电的危险了。哪本标准有考虑忘记接地的情况?都是说要可靠接地,保证接地的连续性,忘记接地不是标准的考虑范围内了。  详情 回复 发表于 2015-1-25 00:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-1-25 23:54 | 显示全部楼层
安工 发表于 2015-1-25 00:32
0 R) D: R1 H- S你考虑忘记接地的情况,那么所有的I类产品都有触电的危险了。哪本标准有考虑忘记接地的情况?都是说要可靠 ...
* }- B- l" D' \7 h5 m
首先,class I类产品忘记接地产品并没有触电危险。比如我们常用的冰箱,洗衣机,在农村很多人都未接地就使用。& P- [2 p* p2 u% U# [9 ?
其次,class I是由基本绝缘的距离+接地(附加绝缘)构成了双重绝缘,所以才认为其是安全的,而在标准中有说明,基本绝缘是有可能失效的,所以可以把未接地看成一种单一故障。接地连续性是为了验证接地是否能构成附加绝缘。! a2 m, e: \2 }/ R# u
当然,对于永久性接地设备,是否还需要考虑未接地情况,这就有待商榷了。; S; a7 P9 Z# z) t
再有,某些特殊情况,不能因为标准未提及,我们就不考虑。我们应该考虑是其发生概率,以及造成的危害,如果概率高,危害大就必须要考虑。

点评

你说得对~我们是应该去考虑很多标准未提及的情况,但是我们现在不是在讨论标准的情况吗?我们的出发点都是根据标准去考虑啊。我们现在是考虑你提出的问题是否符合标准要求,我就觉得是符合的啊。你觉得不安全,那是超  详情 回复 发表于 2015-1-26 22:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-7-11 13:35 | 显示全部楼层
heymutwo 发表于 2016-6-22 19:15 % R! w* Q1 p% q, E* {& f
这种结构第10章保护导体电流,接触电流和Annex A的测试都是通不过的吧。

2 L; R/ g/ F9 r1 ?8 [3 E永久连接式设备,接触电流肯定没问题,保护导体电流与这个又没关系,Annex A 不知道说的哪个标准,具体要求是什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-7-11 13:36 | 显示全部楼层
emailsimon 发表于 2016-7-8 13:35
% S7 `, O* I8 c7 \! ~这种情况我遇到过,我们在UL做的电源就是这样, class I类设备,初次级双重绝缘,但是次级负极与初级保护地连接 ...

- o6 [8 Y& u8 v& S( H; @电源的次级一般是安全电压,当然可以接地,现在问题是危险的电压直接接地。