安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3357|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[IT类产品] 雷击浪涌同步/异步~~

[复制链接]
楼主
发表于 2014-6-13 20:06 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
H-RH 发表于 2013-7-5 23:04
$ }; ?' K6 P+ ^# D6 n是这样定义的吗?
; L; [6 @. `" T' F- l# V$ k* y不是 Selected Angle 及 Random Angle 吗?
; b, s3 X- Z% O没有与电源同步之雷击浪涌发生, 不就等于 R ...

( p5 L& P  B! A+ L' J& ]1 W同步跟异步产生了不一样的测试结果,就自整流式的LED而言,采取的实验方式是同步的还是异步的?

点评

如果是说 EMC 测试, 实验室按 IEC 61000-4-5:2005, 应该是选择特定角度 0, 90, 180, 270 但不知最新 IEC 61000-4-5:2014 有没有更改? 但如果考虑产品质素, 应选择多几个角度测试!  详情 回复 发表于 2014-6-13 20:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-6-14 08:07 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2014-6-13 20:43 . O8 ]2 ~% ]1 r3 d. {
如果是说 EMC 测试, 实验室按 IEC 61000-4-5:2005, 应该是选择特定角度' k7 \+ e* W0 g9 P/ e4 A0 H
0, 90, 180, 270
# `4 v0 T$ Z/ h/ o& X0 ~
就球泡灯而言,参考的标准不是IEC61547吗,试验的方式是同步还是异步的?8 z( b! w, k/ Z& A; r+ s

点评

所谓 IEC/EN 61547, 针对 surge 来説, 其实都是根据 IEC 61000-4-5 的测试方式来做, 但组合方式更少, 只测试: 5 次 +ve 在 90 5 次 -ve 在 270  详情 回复 发表于 2014-6-14 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-6-14 16:30 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2014-6-14 16:18 ' `+ x) c+ a4 _$ Q
所谓 IEC/EN 61547, 针对 surge 来説, 其实都是根据 IEC 61000-4-5 的测试方式来做, 但组合方式更少, 只测 ...
2 M5 F" _0 i9 [% b8 @; R
那同步跟异步间有何差异?

点评

不是同步跟异步间有何差异, 而是你的设计对于同步(随机角度)或异步(指定角度)之被干扰程度是否一样!  详情 回复 发表于 2014-6-14 17:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-6-16 10:14 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2013-6-5 17:28 8 d0 r0 F4 S, Q# \6 z
IEC 61000-4-5 中的要求是同步的, 0°, 90°, 180°, 270°
' {0 @# d0 u' \. A
能说一下具体是哪条有提到吗,一直没发现有类似的内容,谢谢!

点评

IEC 61547:2009 5.7 Surges These tests are carried out according to IEC 61000-4-5, with test levels as given in Table 10 of this standard. Lower levels need not to be tested. Pulses shall be app  详情 回复 发表于 2014-6-16 12:23
EN 61000-4-5:2006 8.2 Application of the surge in the laboratory – test level (voltage) (refer to Annex A); – number of surges: number of surge pulses unless otherwise specified by the relevant  详情 回复 发表于 2014-6-16 12:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-6-16 19:31 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2014-6-16 13:32
2 h/ p4 U5 f2 S. {IEC 61547 只针对 90° 及 270°

5 I% W+ _9 z9 E了解,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报