广东安规检测
有限公司提供:
各位大大好:3 G9 U. W% R/ m6 U9 v
我们公司是做开关电源的。; }2 t) Y! O, q
在测试绝缘电阻的时候出现了怪问题:
" {- a5 C) ^$ i( P, d测试点是电源的DC输出到GND。
3 q. J) ~& R( c在直流500V下,测量值是6M欧左右的一个阻值,虽然这已经达到≥2M的要求;$ }0 ]& E& M/ r/ @4 [! b; B& [  F( j7 v& m. i
但我不解的是, 这个6M的值是怎么来的?因为在DC与GND之间也就是4个33nF的X2电容并联而已。$ c2 n. x1 L# u* ^( D9 \
对了,我们这里是用X2电容当Y电容用,品牌是TENTA的,都说这个不错。
6 U# T" J+ n# Z" Z0 P不知道有没有哪位大大能解释这个6M是怎么来的?
沙发
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:59 | 显示全部楼层
我的测试回路是:5 E9 v# C$ ?! p! e' B+ J
将DC+和DC-短接,做测试的一端;% J+ E/ [+ ?' \$ Z9 w, U8 u/ H7 F
另一端则是GND。
板凳
 楼主| 发表于 2011-1-7 22:36 | 显示全部楼层
我现在怀疑是PCB电路板与金属外壳安全间隙电小。
! H1 C- h0 q. t4 D! i) c因为我单独只打PCB板而不装到电源外壳中,就不会有这种情况。