这款CCC电线标志合格不合格?
本帖最后由 eley 于 2012-2-3 16:10 编辑现有一款CCC认证电线,表面印刷标志:CCCA00XXXX生产企业名称60227IEC 52(RVV)300/300VNF
没有标出电线的规格(3X0.75mm2),这样的标志合格不合格?
要標示電線的規格的 不合格
不合格,我举个例子
H05VVH2 F 2X 0.75mm2标志全面解释一下
①、H:协调标准(欧洲)
A:认证国际标准
②、03:300/300VYQYQW轻型 0.3-- 0.5mm2
05:300/500VYZYZW中型 0.75-- 6mm2
07:450/750VYCYCW重型 1.5—400mm2
注:①、300/300V、300/500V是额定电压。为电缆设计和电性试验用的基准电压,用U0/U表示,单位为VU0---任一主绝缘导体和“地”之间电压的有效值。U---多芯电缆或单芯电缆系统任意两相导体之间的有效值
②、Y:绝缘层为硫化橡皮,混合物代号XJ1。X:绝缘层为天然丁苯胶混合物;E:绝缘层为乙丙胶混合物;F:护套为氯丁胶混合物;H:电焊机用;T:电梯用;W:具有户外气候性能;Q:轻型;Z:中型;C:重型
③、绝缘材料:V:PVC 聚氯乙烯; R:自然或合成橡胶 S:硅树脂橡胶
④、护套材料:V:聚氯乙烯; R:自然或合成橡胶 N:氯丁橡胶 J:玻璃纤维带 T:纺织带
⑤、特殊结构:省略:圆形 H:扁平,可分割电缆 H2:扁平,不可分割
⑥、导体形状:U:圆,立方体导体 R:圆,股状导体 K:固定安装可弯曲电缆 F:可弯曲电缆中的可弯曲导体 H:可弯曲性好的电缆 Y:金属丝电缆
⑦、导体数量
⑧、保护导体:X:无黄绿线 G:有黄绿线
⑨、导体尺寸:一般要用到0.75mm2
都没有电线规格,肯定不合格! 根据标准和标志备案要求,是不合格的。 按强制性认证产品标志备案要求是合格的,可以不用在护套表面标出规格,一般的格式都是:CCC工厂代码生产企业名称型号电压 (商标) 标准上没有规定非得要截面积 支持楼上。 导体截面积是必须的