为什么L-N通常满足的是基本绝缘,为什么不是加强绝缘,L-N之间的工作电压也蛮高的啊.是因为外壳有加强绝缘做保护,L-N短路对外壳产生不会对人有电击影响,所以PCB板上的L-N只需满足基本绝缘是吗?
那么L-功能地,N-功能地满足加强绝缘又是什么原因呢?
一类器具中,
L-N之间通常满足基本绝缘,L-PE,N-PE也是基本绝缘.L-N之间满足基本绝缘,这又是为什么呢?L-N短路对外壳产生的电击是怎么通过保护大地线来工作呢?是说产生的电流因为地线的电阻比人小而流向大地的原因吗?
以上问题可能问的比较菜,说不定原理都没弄清楚.大家不要鄙视我啊! 引用第1楼kevin1946于2007-10-26 11:27发表的:
没有这个规定的
通常我们量测PCB板上L-N之间的距离就是要满足基本绝缘啊? 引用第3楼zihui于2007-10-26 11:32发表的:
通常我们量测PCB板上L-N之间的距离就是要满足基本绝缘啊?
如果是 UL, 間距要求不單是 L-N之間, 而是用電壓來介定。 L-N之间是要满足功能绝缘的要求,只是功能绝缘的距离要求跟基本绝缘的距离要求一样而已 引用第5楼嘻嘻于2007-10-26 17:47发表的:
L-N之间是要满足功能绝缘的要求,只是功能绝缘的距离要求跟基本绝缘的距离要求一样而已
功能绝缘和基本绝缘的距离要求是不一样的.IEC60950中的TABLE 2K显示的是有区别的. 標準我好象還沒看到L&N間說是用基本絕緣. PCB上雖然是基本絕緣, 但是請不要忘記, 其電氣間距有要求. 引用第7楼fasten于2007-10-29 09:54发表的:
標準我好象還沒看到L&N間說是用基本絕緣. PCB上雖然是基本絕緣, 但是請不要忘記, 其電氣間距有要求.
电气间距不是根据绝缘来判断的吗?
L&N之间的距离除了根据工作电压和其他一些条件,要满足什么样的绝缘也是决定它间距的条件之一啊.
是不是针对在爬电距离和电气间隙这块对PCB有专门的标准要求?
如果是的话,是哪个标准?我去翻翻看. 貌似PCB在絕緣等級方面的要求與其它狀態下不一樣, 你搜索一下標準裡關於PCB的關鍵詞, 事實上PCB也只能做基本絕緣 论坛上好像有一份华为的资料。是关于PCB的。可以找找做参考。