工作电压测量的疑问?
引用barry写的安规设计手册中4.1工作电压的测量
在确定工作电压时,下列所有要求都适用:
a.额定电压值或额定电压范围上限值应:
-用作一次电路和地这间的工作电压;和
-在确定一次电路和二次电路之间的工作电压时应考虑;和
b.未接地的一次电路可触及导电零部件应假定其是接地的;和
假定接地?从什么方面来考虑的?二次就不用考虑接地的吗?是指测L-N之间的工作电压吗?
c.如果变压器绕组或其它零部件是接地的,即不与相对于地有确定的电位的电路连接,则应假定该变压器绕组或零部件有一点接地,由于这一点接地而产生最高工作电压;和
通常测工作电压的时候,把二次电路的低压端与一次电路的N端短路获得参考电压,假设一次电路中的N电位对一次电路中的参考地电势差相差很大,还是把N端和二次电路中的低压端短起来吗?会出现异常情况吗?这样获得参考电压可以理解,可是对原本的电路不就变化了吗?该怎么理解呢?
如果变压器的输出端有一个是接地,是二次电路的参考地,如果把此地端和一次电路N端短起来,可以理解产生最高工作电压.如果是输出端不是接地的,但是二次电路中又有参考地,那么测工作电压是把二次电路中的参考地与一次电路的N短短起来获得参考电压吗?还是与一次电路中参考地短起来?d.
如果使用双重绝缘,则基本绝缘上的工作电压,应按假定附加绝缘为短路的状态来确定,反之亦然。对于变压器绕组之间的双重绝缘,应假定有这样一点发生短路,由于这一点短路而在其它绝缘上产生最高工作电压;和
假定附加绝缘短路?附加绝缘指什么?哪里是附加绝缘,短路又如何理解? 工作电压测量的疑问?
引用barry写的安规设计手册中
4.1工作电压的测量
“未接地的可触及导电零部件应假定其是接地的”,這里的“一次電路”有誤,應將其 ’一次電路’ 4個字刪除,(抱歉呵)
這個假定適用於考慮所有位置的工作電壓,不是只針對L、N之間。
c.如果变压器绕组或其它零部件是接地的,即不与相对于地有确定的电位的电路连接,则应假定该变压器绕组或零部件有一点接地,由于这一点接地而产生最高工作电压;和
通常测工作电压的时候,把二次电路的低压端与一次电路的N端短路获得参考电压,假设一次电路中的N电位对一次电路中的参考地电势差相差很大,还是把N端和二次电路中的低压端短起来吗?会出现异常情况吗?这样获得参考电压可以理解,可是对原本的电路不就变化了吗?该怎么理解呢?
答:因為測試工作電壓時是通過隔離變壓器進行的,隔離變壓器的N端和地線之間根本不會形成回路,所以不會有什么異常問題出現的。
因為沒有回路,所以也不會形成電流,不會對原本的電路有所影響。
(不好意思,又在我的手冊中發現一個BUG,手冊寫得很早,見諒。正確的做法是,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點)
如果变压器的输出端有一个是接地,是二次电路的参考地,如果把此地端和一次电路N端短起来,可以理解产生最高工作电压.如果是输出端不是接地的,但是二次电路中又有参考地,那么测工作电压是把二次电路中的参考地与一次电路的N短短起来获得参考电压吗?还是与一次电路中参考地短起来?d.
答:需要,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點。
如果使用双重绝缘,则基本绝缘上的工作电压,应按假定附加绝缘为短路的状态来确定,反之亦然。对于变压器绕组之间的双重绝缘,应假定有这样一点发生短路,由于这一点短路而在其它绝缘上产生最高工作电压;和
假定附加绝缘短路?附加绝缘指什么?哪里是附加绝缘,短路又如何理解?
答:附加絕緣標准中有詳細介紹,還是多看看標准吧。
单独抠“操作规范”是很难搞明白的,这里说的很多情况有时候很难在一个产品中体现出来,到实验室拿着原理图和示波器摸索一下也许更好!我想很多人都不是一次测试工作电压就搞清楚的! 我有去测,可是不明白为什么? 如果输入240V,,测出来的变压器两端的工作电压是不是一定要高于204V啊?我测出来100多,被人鄙视说一看结果就有问题,感觉接法都没错呢? 你要对每个变压器输入-输出每个PIN脚进行依次量取. 通常的反激那个PIN脚与输出端(应该是低压端)的一个PIN脚之间的电压比较大 引用第5楼zihui于2007-11-07 17:01发表的:
你要对每个变压器输入-输出每个PIN脚进行依次量取. 通常的反激那个PIN脚与输出端(应该是低压端)的一个PIN脚之间的电压比较大
對。。。 长知识了
通常,电源输入240V/60Hz,变压器一二侧之间的工作电压Vpeak一般在300V-600V,Vrms一般为200V左右。 可是有的测出来就是比较低呀,只有几个点高是不是也正常呢
页: